Hallo zusammen,

habe eine Frage im Zusammenhang mit einem PFC 200 und den beiden Ethernetports.
Man kann diese doch aus "separated" stellen und zwei verschiedene Netzwerkbereiche einstellen.
Nun stell sich mir die Frage ob ich die WAGO dazu nutzen kann mit einem PG der sich z.B. im Netzwerbereich von Port 1 (192.168.200.x) befindet auf den Bereich
des Ports 2 (192.168.1.x) zuzugreifen bzw. sich zu verbinden.
Hat das schonmal jemand mit einem PFC realisiert, bzw. ist das überhaupt möglich?

VG
Zimbo
 
Hallo Zimbo,

ja, das ist möglich.
Zuerst muss im WBM des PFC das Routing zwischen den Ports aktiviert werden (WBM>>Configuration>>Networking>>Routing>>"IP Forwarding through multiple interfaces").
Dann bringst du deinen PC in das Subnetz der X1 Schnittstelle und gibst ihm als Default Gateway auch die IP von X1 vor.
Sollte dein PC bereits ein anderes Gateway verwenden, kannst du natürlich auch mit Statischen Routen arbeiten.
Bei Subnetzen die mehrfach vorkommen kann es ggf. notwendig werden auch NAT (IP Masquerading) zu aktivieren.

Vieles hängt häufig von der Topologie und den Netzwerkdetails ab.
Solltest du bei der Umsetzung Schwierigkeiten haben, kannst du natürlich auch gern direkt auf uns zukommen.
 