Hallo zusammen,
ich streite mich gerade mit meinem Kunden über die von ihm beigestellten, "Not-Halt-Kreis" Bauteile, ich nenn die einfach mal so. In jedem fall werden dort einfache Relais ohne Zwangsführung verwendet.
Ich meine das ist so n.i.o.
Nun will ich das meinem Kunden ja auch beweisen, aber da haperts, ich habe schon etliche Normen durchgesucht aber nirgends gefunden das man bei Kat. 1 Relais mit Zwangsgeführten Kontakten einsetzen muss, macht ja auch eigentlich keinen Sinn da ich ja das Relais über den Öffner garnicht überwache (Rückführkreis)
Naja ein bischen was hab ich doch gefunden, auch ein Relais kann ein bewährtes bauteil sein und für Kat.1 anwendbar sein oder liege ich verkehrt ?
Auszug
Bewährt nur bewährt, wenn:
a)andere Einflüsse berücksichtigt sind, z. B. Schwingung, und
b)zwangsläufig erregte Funktion vorliegt und
c)Ausfall durch geeignete Verfahren vermieden ist, z. B. Überdimensionierung (siehe Tabelle D.2 ), und
d)der Strom in den Kontakten durch Sicherungen oder Schutzschalter begrenzt ist, um ein Verschweißen der Kontakte zu vermeiden und
e)Kontakte zwangsgeführt sind, wenn sie für Überwachungen angewendet werden.
Wenn ich alles richtig verstehe muss mein relais nur "groß" genug sein und die Welt ist i.o.
Vielen Dank für eure Antworten
ich streite mich gerade mit meinem Kunden über die von ihm beigestellten, "Not-Halt-Kreis" Bauteile, ich nenn die einfach mal so. In jedem fall werden dort einfache Relais ohne Zwangsführung verwendet.
Ich meine das ist so n.i.o.
Nun will ich das meinem Kunden ja auch beweisen, aber da haperts, ich habe schon etliche Normen durchgesucht aber nirgends gefunden das man bei Kat. 1 Relais mit Zwangsgeführten Kontakten einsetzen muss, macht ja auch eigentlich keinen Sinn da ich ja das Relais über den Öffner garnicht überwache (Rückführkreis)
Naja ein bischen was hab ich doch gefunden, auch ein Relais kann ein bewährtes bauteil sein und für Kat.1 anwendbar sein oder liege ich verkehrt ?
Auszug
Bewährt nur bewährt, wenn:
a)andere Einflüsse berücksichtigt sind, z. B. Schwingung, und
b)zwangsläufig erregte Funktion vorliegt und
c)Ausfall durch geeignete Verfahren vermieden ist, z. B. Überdimensionierung (siehe Tabelle D.2 ), und
d)der Strom in den Kontakten durch Sicherungen oder Schutzschalter begrenzt ist, um ein Verschweißen der Kontakte zu vermeiden und
e)Kontakte zwangsgeführt sind, wenn sie für Überwachungen angewendet werden.
Wenn ich alles richtig verstehe muss mein relais nur "groß" genug sein und die Welt ist i.o.
Vielen Dank für eure Antworten