    Hallo zusammen,

    ich streite mich gerade mit meinem Kunden über die von ihm beigestellten, "Not-Halt-Kreis" Bauteile, ich nenn die einfach mal so. In jedem fall werden dort einfache Relais ohne Zwangsführung verwendet.
    Ich meine das ist so n.i.o.

    Nun will ich das meinem Kunden ja auch beweisen, aber da haperts, ich habe schon etliche Normen durchgesucht aber nirgends gefunden das man bei Kat. 1 Relais mit Zwangsgeführten Kontakten einsetzen muss, macht ja auch eigentlich keinen Sinn da ich ja das Relais über den Öffner garnicht überwache (Rückführkreis)

    Naja ein bischen was hab ich doch gefunden, auch ein Relais kann ein bewährtes bauteil sein und für Kat.1 anwendbar sein oder liege ich verkehrt ?
    Auszug
    Bewährt nur bewährt, wenn:
    a)andere Einflüsse berücksichtigt sind, z. B. Schwingung, und
    b)zwangsläufig erregte Funktion vorliegt und
    c)Ausfall durch geeignete Verfahren vermieden ist, z. B. Überdimensionierung (siehe Tabelle D.2 ), und
    d)der Strom in den Kontakten durch Sicherungen oder Schutzschalter begrenzt ist, um ein Verschweißen der Kontakte zu vermeiden und
    e)Kontakte zwangsgeführt sind, wenn sie für Überwachungen angewendet werden.

    Wenn ich alles richtig verstehe muss mein relais nur "groß" genug sein und die Welt ist i.o.

    Vielen Dank für eure Antworten
    Planung ist die Ersetzung des Zufalls durch Irrtum !

  2. #2
    Avatar von Safety
    Safety ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    1.483
    Danke
    78
    Erhielt 607 Danke für 374 Beiträge

    Standard Kat1

    Hi Gaida,
    es handelt sich bei Deiner Sicherheitsfunktion um eine KAT1!
    Also um eine nur sehr gering Gefährliche Maschine!
    Und lese mal genau was Überdimensioniert bedeutet!
    Wenn man das alles einhält ist das schon O.K. für eine KAT1!!!

    Safety
    MFG
    Safety


    deutschmann.safety@arcor.de
    Hompage is coming soon

  3. #3
    Gaida ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.10.2005
    Ort
    Schwerte
    Beiträge
    44
    Danke
    12
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Danke für die Antwort, habe ich natürlich gelesen, bin mir nur nicht sicher ob das "z.B" als oder aufzufassen ist....


    Bauteile, die in Schutzschaltkreisen angewendet werden, sollten unterlastet werden, z. B. durch:
    –den Strom, der durch die Schaltkontakte geleitet wird, und der weniger als die Hälfte des Strom-Nennwertes betragen sollte;
    –die Schaltfrequenz der Bauteile, die weniger als die Hälfte des Schaltfrequenz-Nennwertes betragen sollte und
    –die Gesamtanzahl der erwarteten Schaltungen, die zehnmal kleiner ist als die Anzahl der Schaltungen, für die diese elektrische Einrichtung ausgelegt ist.
    Planung ist die Ersetzung des Zufalls durch Irrtum !

  4. #4
    Avatar von Safety
    Safety ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    1.483
    Danke
    78
    Erhielt 607 Danke für 374 Beiträge

    Standard

    Hi Gaida,
    bei der KAT1 Architektur ist alles abhängig von einem Bauteil fällt dieses aus fällt auch die Gesamte Sicherheit aus! Deshalb müssen die verwendeten Bauteile auch sehr Betriebssicher sein. Wenn auch nur ein Punkt von der Liste nicht eingehalten wird kann das zu einem Gefährlichen Ausfall der Komponente führen und das bedeutet bei KAT1 keine Sicherheit mehr. Deshalb auch der Hinweis das man dies nur für Ungefährliche Maschinen einsetzen darf!
    MFG
    Safety


    deutschmann.safety@arcor.de
    Hompage is coming soon

  5. #5
    Gaida ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.10.2005
    Ort
    Schwerte
    Beiträge
    44
    Danke
    12
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo safety,
    danke für deine Antwort.

    Mich musst du nicht überzeugen, ich tendiere ja immer dazu, "Lieber ein bischen sicherer, schadet ja nicht".

    Ok, jetzt aber nochmal konkret, "ungefährliche Maschine?" wozu brauche ich bei einer ungefährlichen Maschine überhaupt einen Not-Halt, ist ja evtl. ganauso ungefährlich wie meine Waschmaschine !?

    In meinem Fall handelt es sich um offene Leichtfördertechnik, mit Gurtförderern und Rollenbahn, das Transportgut hat eine Masse von 5-10KG und die Transportgeschwindigkeit liegt zwischen 10 und 20 m/min. Es sind keine Einzugsstellen vorhanden. Man könnte aber z.B. stolpern und mit seine "Gesicht" auf dem Band landen. Ist das jetzt eine ungefährliche Maschine ?

    Noch eine Frage: Was bedeutet bei der Bedingung für das relais / hilfschütz : b)zwangsläufig erregte Funktion vorliegt und ..., ich dachte ja erst die meinen den Zwangsöffneden Not_aus taster aber dann müsste das bei den Bedingungen für das Schütz ja auch in den Anforderungen stehen ?!

    Ein Schütz ist auch nur unter bestimmten Bedingungen bewährt:
    Nur bewährt, wenn:
    a)andere Einflüsse berücksichtigt sind, z. B. Schwingung, und
    b)Ausfall durch geeignete Verfahren vermieden ist, z. B. Überdimensionierung (siehe Tabelle D.2), und
    c)der Strom zur Last durch eine thermische Schutzeinrichtung begrenzt ist und
    d)die Schaltungen mit einer Sicherung gegen Überlastungen geschützt werden.
    Geändert von Gaida (08.03.2009 um 03:16 Uhr)
    Planung ist die Ersetzung des Zufalls durch Irrtum !

  6. #6
    Avatar von Safety
    Safety ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    1.483
    Danke
    78
    Erhielt 607 Danke für 374 Beiträge

    Standard

    Hi Gida,
    Ok, jetzt aber nochmal konkret, "ungefährliche Maschine?" wozu brauche ich bei einer ungefährlichen Maschine überhaupt einen Not-Halt, ist ja evtl. ganauso ungefährlich wie meine Waschmaschine !?
    Bei einer Waschmaschine geht man von einem Gegenstand des täglichen Gebrauchs aus, soll bedeuten jeder kennt das Risiko und kann auch damit umgehen! Ich meinte das Risiko nicht das Waschen!
    Bei einer Maschine muss man davon ausgehen das nicht jeder die Gefahr erkennen kann! Die MRL 2006 fordert einen Not-Halt, es gibt auch Ausnahmen die aber mit Sicherheit nicht greifen bei Dir, Beispiel bei einer Instandhaltungsmaßnahme kommt einer in den Gurt jetzt ist ein Not-Halt schon eine Schöne Sache! Not-Halt Anforderungen siehe Norm 13850.
    In meinem Fall handelt es sich um offene Leichtfördertechnik, mit Gurtförderern und Rollenbahn, das Transportgut hat eine Masse von 5-10KG und die Transportgeschwindigkeit liegt zwischen 10 und 20 m/min. Es sind keine Einzugsstellen vorhanden. Man könnte aber z.B. stolpern und mit seine "Gesicht" auf dem Band landen. Ist das jetzt eine ungefährliche Maschine ?
    Es ist für mich unmöglich, aus der ferne, zu beurteilen was für einen PL oder Kat deine Maschine hat! Aber wie kommst Du auf KAT1, es kann durchaus auch eine KAT B oder PLa sein!
    Noch eine Frage: Was bedeutet bei der Bedingung für das relais / hilfschütz : b)zwangsläufig erregte Funktion vorliegt und ..., ich dachte ja erst die meinen den Zwangsöffneden Not_aus taster aber dann müsste das bei den Bedingungen für das Schütz ja auch in den Anforderungen stehen ?!

    Ein Schütz ist auch nur unter bestimmten Bedingungen bewährt:
    Nur bewährt, wenn:
    a)andere Einflüsse berücksichtigt sind, z. B. Schwingung, und
    b)Ausfall durch geeignete Verfahren vermieden ist, z. B. Überdimensionierung (siehe Tabelle D.2), und
    c)der Strom zur Last durch eine thermische Schutzeinrichtung begrenzt ist und
    d)die Schaltungen mit einer Sicherung gegen Überlastungen geschützt werden.
    Hier bin ich mir auch nicht 100% Sicher, ich habe nur sehr selten mit KAT B oder 1 zutun! Werde ich deswegen heute nicht beantworten, ich frage da nochmal nach!
    MFG
    Safety


    deutschmann.safety@arcor.de
    Hompage is coming soon

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    Gaida (08.03.2009)

  8. #7
    Avatar von jabba
    jabba ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.580
    Danke
    167
    Erhielt 732 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Ohne jetzt den genauen Wortlaut zu kennen, würde ich alleine aus der Erfahrung und dem Sicherheitsgedanken folgende Interpretation zu :

    b)zwangsläufig erregte Funktion vorliegt und ..
    abgeben:

    Eine nicht zwangläufig erregte Funktion wäre z.B. bei einem Stromstrossschalter gegeben, da es ohne Energie (erregung) in einer Schaltstellung verbleiben kann. Ich hatte mal von Siemens die Relais der Serie LZX: eingesetzt. Die haben zwangsgeführte Kontakt, jedoch konnte man diese über die Handbetätigung feststellen was bemängelt wurde.


    Nochmal zurück auf die Ursprungsfrage. Wenn ein Relais eingesetzt wurde, woher weisst Du das keine Zwangführung vorliegt. Bei den von mir eingesetzten Relais von Siemens und Finder z.B. sind alle mit zwangsführung. Die Zwangsführung sagt ja nur aus, das Öffner und Schliesser eines Kontaktes niemals gleichzeitig an sein können.

    Zu dem Fall kann ich wie Safety aus der Ferne nix sagen, aus der Erfahrung weiss ich halt nur, das fast immer Transportbänder zu niedrig eingestuft werden. Mir ist noch nie ein Band in der Art (Last/Geschwindigkeit) untergekommen ,was wirklich sicher war.

  9. #8
    Avatar von Safety
    Safety ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    1.483
    Danke
    78
    Erhielt 607 Danke für 374 Beiträge

    Standard

    Hi Jabba,
    ich denke auch, dass hier deine Interpretation gemeint ist!
    Aber wie geschrieben der Wortlaut lässt auch andere Möglichkeiten zu!
    Deshalb werde ich versuchen es genau in Erfahrung zubringen.
    MFG
    Safety


    deutschmann.safety@arcor.de
    Hompage is coming soon

  10. #9
    Avatar von jabba
    jabba ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.580
    Danke
    167
    Erhielt 732 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Das wäre gut, denn es zählen ja hier immer nur Fakten.

    Mal ein Beispiel ob ein Schütz bewährt ist oder nicht um in Kat1 anerkannt zu werden.

  11. #10
    Gaida ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.10.2005
    Ort
    Schwerte
    Beiträge
    44
    Danke
    12
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von jabba Beitrag anzeigen
    Ohne jetzt den genauen Wortlaut zu kennen, würde ich alleine aus der Erfahrung und dem Sicherheitsgedanken folgende Interpretation zu :



    abgeben:

    Eine nicht zwangläufig erregte Funktion wäre z.B. bei einem Stromstrossschalter gegeben, da es ohne Energie (erregung) in einer Schaltstellung verbleiben kann. Ich hatte mal von Siemens die Relais der Serie LZX: eingesetzt. Die haben zwangsgeführte Kontakt, jedoch konnte man diese über die Handbetätigung feststellen was bemängelt wurde.

    Ok, das wäre ein Ansatz, ich habe mir gedacht das die evtl. auch eine "bewährte Feder" für die Rückstellung des Relais meinen, evtl. findet safety ja noch was genauerers raus.


    Nochmal zurück auf die Ursprungsfrage. Wenn ein Relais eingesetzt wurde, woher weisst Du das keine Zwangführung vorliegt. Bei den von mir eingesetzten Relais von Siemens und Finder z.B. sind alle mit zwangsführung. Die Zwangsführung sagt ja nur aus, das Öffner und Schliesser eines Kontaktes niemals gleichzeitig an sein können.

    Ich habe beim Hersteller nachgefragt, und der hat mir erstmal gesagt das dieses Relais nicht für Sicherheitsrelevante Aufgaben einsetzbar ist und hat mir einen anderen Typ vorgeschlagen, ich hab da jetzt aber auch nochmal mit Bezug auf die Norm 13849-2 nachgefragt und warte aber noch auf eine Antwort. Zu den Relais von Finder kann ich sagen das die lt. Hopmpage nur einen Typ mit zwangsgeführten Kontakten haben.

    http://www.finder.de/de/products/profiles.php?serie=50&lang=de

    Es stimmt natürlich das im Normalfall nie NO und NC gleichzeitig geschaltet sein können, aber der NC oder NO Kontakt könnte m.E. beim verschweißen mitgezogen werden oder es könnte eine unsaubere Trennung durch einen Lichtbogen entstehen aber das wissen die Hersteller wahrscheinlich besser.


    Zu dem Fall kann ich wie Safety aus der Ferne nix sagen, aus der Erfahrung weiss ich halt nur, das fast immer Transportbänder zu niedrig eingestuft werden. Mir ist noch nie ein Band in der Art (Last/Geschwindigkeit) untergekommen ,was wirklich sicher war.
    Ja ich muss dir recht geben, Förderbänder werden in der Regel nicht durch Zäune o.ä. geschützt und Stopp-Lichtschranken am Band Ende werden in der Regel auch nicht durch eine 2. Lichtschranke o.ä. überwacht und sind auch selten drahtbruchsicher verschaltet, je nach Fördermasse und Geschwindigkeit kann es da auch zu Quetschstellen und/oder zum Absturz von den Fördergütern kommen, da muss schon genau hinschauen ob man Papiertaschentücher oder Getriebe transportiert.

    Viele Grüße und Danke für euer Interesse
    Planung ist die Ersetzung des Zufalls durch Irrtum !