Ich hab in meinem Codesys Projekt eine Alarmkonfig und ein paar Trends, beide funktionieren in der Webvisu nicht, die Alarmkonfig jedoch in der Simulation schon!

Hab nun folgendes im Handbuch zur 750-881 gefunden: Verschiedene Optionen der komplexen Visualisierungsobjekte „Alarm“ und
„Trend“ sind ausschließlich in der Einstellung „HMI“ verfügbar.


Nun ist klar warum es nicht funktioniert, kann man nun auf "HMI" umschalten damit es in der Webvisu trotzdem funktioniert?? Bzw. wo findet man diese Einstellung??

Unter Ressourcen --> Zielsystemeinstellung --> unter Visualisierung kann man den Haken nur bei der Web-Visualisierung setzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
habe jetzt mit dem Wago Support mein Problem lösen können.
Ich habe mir die aktuelle CoDeSys Version 2.3.9.35 von Wago installiert
und nur eine Alarmgruppe angelegt und das Häkchen bei Alarmbehandlung
innerhalb der Steuerung gesetzt. dann musste ich noch in der Taskkonfiguration
einen neuen Task (PLC_PRG) anlegen mit t#20ms.

Kannst du mir sagen wo ich das Kästchen finde wo ich den Haken setzen kann??

PLC_PRG hab ich sowieso in der Taskkonfiguration!!
 
Ok habs gefunden, danke!!

Hab gesehen du bist aus Trieben!! Trieben in da Steiermark??
 