WAGO - FbDaliConstantLightControl

De4th4ngel

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo allerseits,

ich arbeite an einem Projekt zu einer DALI-Konstantlichtregelung.
Folgende Hardware ist im Einsatz:
Kontroller 750-881, DALI-Klemme 753-647, Sensor Tridonic M-Sensor 02
Eingesetzte Bibliothek:
DALI_647_01.lib vom 18.06.13
Software-Version 2.3.9.35

Die Steuerung funktioniert soweit. Im eingesetzten Baustein "FbDaliConstantLightControl" gibt es den Eingangsparameter "typConfigFbDaliConstantLightControl".
Dahinter verbergen sich Einstellparameter für die Konstantlichtregelung. Dort würde ich gerne Einstellungen vornehmen. Auch zur Kalibrierung der Regelung werde ich später dort ran müssen.

Wie komme ich an diese Einstellungen? Unter den globalen Variablen des Bausteins oder Datentypen ist nichts zu finden. Wie muss ich den Eingang deklarieren?

Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben, da meine Kenntnisse nur grundlegender Art sind. ;)

Vielen Dank

Erik
 
Hallo Erik,

wenn du die Einstellparameter zum Beispiel Parameter (vom typ typConfigFbDaliConstant
LightControl) genannt hast, kannst du über Parameter.tOffDelayAtMinLevel etc. auf die Variablen zugreifen.

In ST also Parameter.tOffDelayAtMinLevel etc:=30;

Viele Grüße
 
Zurück
Oben