Ventilansteuerung mit negativschaltenden DO von Wago

Mornu

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich hab folgendes Problem:

Ich habe ein Tellerventil von der Luftungstechnik mit Antrieb.
Spannungsversorgung 24V DC (+,- ist klar)
dann habe ich dort einen Steuereingang (S) dort soll die Masse aufgeschaltet werden, dann geht das Ventil auf, Masse wieder weggenommen Ventil fährt zu. Alles klar soweit.

Wie kann ich das Ventil nun Ansteuern, geht es mit einer negativschaltenden Ausgangskarte z.B. 750-1505 16-Kanal-Digitalausgangsklemme?
Was macht ein DO dieser Karte eigentlich?

Oder muss ich das ganze mit angesteuerten Relais aufbauen?

Danke schon mal

Mornu
 
Zuletzt bearbeitet:
Negativschaltende Ausgangskarte?

Ein DO dieser Klemme schaltet die 24V (Die in eienr Einspeiseklemme eingeschleift werden) auf den entsprechenden Kanal.

Alternativ eine Relaisklemme, oder mit der 16-Kanal Klemme ein Relais schalten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Negativschaltende Ausgangskarte?

Ein DO dieser Klemme schaltet die 24V (Die in eienr Einspeiseklemme eingeschleift werden) auf den entsprechenden Kanal.

Alternativ eine Relaisklemme, oder mit der 16-Kanal Klemme ein Relais schalten.

Genau das macht die Negativ Schaltende Karte eben nicht.
Es werden die 0V durchgeschaltet.

Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
 
Im Datenblatt von Wago ist die negativ schaltende Klemme nicht so gut beschrieben.

Kern des Problems ist in http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#PNP.2FNPN_als_Schalter.2C_wohin_mit_der_Last.3F ganz gut beschrieben.

Es geht darum, ob der Ausgang auf 24V geschaltet wird (Normalfall bei SPS in Europa, positiv schaltend) oder ob der Ausgang auf 0V/Masse (negativ) geschaltet wird.

Je nachdem muss ich meine Verbraucher anders anschließen. 1 Kontakt kommt an den DO, der andere an 0V (positiv schaltend) oder an 24V (negativ schaltend). Dies korrespondiert mit den Transisitorschaltungen:
positiv schaltend - PNP
negativ schaltend - NPN

Gruß Illi
 
Danke für die Antworten.

Ich habe mit dem zuständigen WAGO-Vertreter gesprochen:

Negativschaltend bedeutet nur, dass bei einer logischen 1 in der Steuerung die Wago-Karte die dauerhaft anstehenden 24V am Ausgang abschaltet.
Das ist für meine Anwendung dann also nicht brauchbar.

Ich habe mich jetzt für die Variante entschieden, dass ich eine DO-Karte nehme, damit ein Relais schalte und den Öffner des Wechslers auf Masse lege. Damit fährt das Ventil auf und zu.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wozu das relais?
geht das nicht direkt mit DO?
ist es nicht wurscht ob + oder - schaltend, da sowieso per programm gesteuert wird ?
habe im herbst das gleiche vor und würde mir gerne die relais sparen...
gruß
 
Der Ausgang gibt 24V raus und wenn er nicht angesteuert wird dann passiert nichts, der Ausgang wird nicht auf Masse gezogen, sondern hängt in der "Luft" und dann fährt das Ventil nicht.
 
.... Ist nur mit Relais lösbar.
Du hättest für die direkte Ansteuerung ohnehin die SPS Steuerspannung (24VDC) mit der Ventilspannung (ebenfalls 24VDC) verbinden müssen.
Das finde ich bei einem induktiven Verbraucher, wie einer Magnetspule in einem Ventil nie empfehlenswert.

Dann doch lieber 8 € Extra ausgeben für ein kleines Relais...

Grüße,
Flo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja nee - is klar!

.... Ist nur mit Relais lösbar.
Du hättest für die direkte Ansteuerung ohnehin die SPS Steuerspannung (24VDC) mit der Ventilspannung (ebenfalls 24VDC) verbinden müssen.
Das finde ich bei einem induktiven Verbraucher, wie einer Magnetspule in einem Ventil nie empfehlenswert.

Dann doch lieber 8 € Extra ausgeben für ein kleines Relais...

Grüße,
Flo
Hallo Flo,

hast du ohmsche oder kapazitive Relais?
Wo bekommst du die her?
Vielleicht hat der Hersteller auch ohmsche oder kapazitive Ventile?

Liebe Grüße
Lilli
 
hi Lilli,

ich beziehe fast alle Komponenten von WAGO.
Hier würde sich für deine Anwendung dieses SSR empfehlen: http://www.conrad.de/ce/de/product/...id=3E6A07BB6AE483EB706D99B2F641B54B.ASTPCEN06

Etwas teuer, aber funktioniert!
Ich würde in deinem Fall aber mal schauen, welchen Nennstrom das Magnetventil hat und welchen max. Einschaltstrom. Dann kannst du danach auch entscheiden, ob es nicht auch ein "Normales" relais oder ein Optokoppler (fallsch zeitkritisch) macht!

Grüße,
Flo
 
.... Ist nur mit Relais lösbar.
Du hättest für die direkte Ansteuerung ohnehin die SPS Steuerspannung (24VDC) mit der Ventilspannung (ebenfalls 24VDC) verbinden müssen.
Das finde ich bei einem induktiven Verbraucher, wie einer Magnetspule in einem Ventil nie empfehlenswert

ok, ich habe einen etwas anderen Fall da ich Zonenventile der Fußbodenheizung ansteuern möchte und die sind wohl nicht induktiv...
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:cool: Ja nee - is klar!

Hallo Flo,

hast du ohmsche oder kapazitive Relais?
Wo bekommst du die her?
Vielleicht hat der Hersteller auch ohmsche oder kapazitive Ventile?
Hast Du da die Ironie-Kennzeichen absichtlich vergessen? Oder meinst Du Deine Aussage womöglich ernst?

Harald
 
Hallo Flo,

IRONIE und SARKASMUS ist bei mir nicht gesondert gekennzeichnet...

Ich zielte darauf ab, dass des dem Ausgang egal ist, ob er ein induktives Relais,
oder ein induktiveres Ventil schaltet...

Liebe Grüße
Lilli
 
Danke für die Antworten.

Ich habe mit dem zuständigen WAGO-Vertreter gesprochen:

Negativschaltend bedeutet nur, dass bei einer logischen 1 in der Steuerung die Wago-Karte die dauerhaft anstehenden 24V am Ausgang abschaltet.
Das ist für meine Anwendung dann also nicht brauchbar.

Ich habe mich jetzt für die Variante entschieden, dass ich eine DO-Karte nehme, damit ein Relais schalte und den Öffner des Wechslers auf Masse lege. Damit fährt das Ventil auf und zu.

Hat dir das irgend eine kompetente Person gesagt oder doch eher die Putzfrau?

High = 0V -> Ausgang, steht auch so im Handbuch, und würde jeder halbwegs normaldenkende Techniker auch unter "negativschaltend" verstehen.

Die Ausgänge der Busklemme sind negativschaltend. Wenn der Signalzustand eines Ausgangskanals „high“ ist, wird das 0V-Potential für die Feldversorgung auf den entsprechenden Ausgangsanschluss geschaltet.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Ausgänge der Busklemme sind negativschaltend. Wenn der Signalzustand eines Ausgangskanals „high“ ist, wird das 0V-Potential für die Feldversorgung auf den entsprechenden Ausgangsanschluss geschaltet.

Das ändert allerdings immernoch nichts daran, dass er/sie die beiden Potentiale verbinden muss.
Ich würde dennoch die SSR-Variante vorziehen!
 
Hat dir das irgend eine kompetente Person gesagt oder doch eher die Putzfrau?

High = 0V -> Ausgang, steht auch so im Handbuch, und würde jeder halbwegs normaldenkende Techniker auch unter "negativschaltend" verstehen.

Ja das hatte ich ja auch gedacht, deshalb wollte ich es ja auch genau wissen. Der gute Vertreter hat es aber nicht bestätigt.
 
Das ändert allerdings immernoch nichts daran, dass er/sie die beiden Potentiale verbinden muss.
Ich würde dennoch die SSR-Variante vorziehen!

Da wir leider keinerlei Angaben zum verwendeten Stellantrieb haben, außerhalb des Eingangsthreads, würd ich das jetzt auch nicht so pauschal behaupten wollen.
Generell verfahre ich ziemlich grundsätzlich nach der Devise: Kein Relais ist ein Bauteil weniger das Probleme machen kann.
 