Tach zusammen,

ich benötige einmal eure Hilfe (glaube ich bin nicht weit weg vom Ziel) :roll:

Hardware:
- Wago 750 884
- RS 485 750 652
- EnOcean Gateway Thermokon SRC65 RS485EVC

Problem:
Also ich möchte Temperaturwerte über das EnOcean Gateway empfangen. Ich habe dafür die
EnOcean 5 lib eingebunden und mich auf die Fb´s gestürzt. Sowohl das Gateway als auch die
Sensorik ist dort existent und somit nichts besonderes.
Das Gateway ist wie folgt verdrahtet: A=D3 B=D2
Sobald ich jetzt jedoch versuche via learn Button die ID eines Sensors zu empfangen, springt
die LED C auf rot. Laut Unterlagen (* Signalübertragung RxD vorhanden, aber einige empfangene Zeichen sind fehlerhaft. Parität, Datenrahmen oder Überlauffehler ist
aufgetreten*)

Kann mir jemand weiterhelfen ?

Gruß und besten Dank
MrCrank
 
Update:
Den Fehler für die LED hab ich nun gefunden, lag am Endwiderstand :roll: Denn noch bekomme ich keine Messwerte.
Bei typEnocean werden nur ??? ausgegeben und bei der Thermokon Visu lassen sich keine Sensoren anmelden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie es mit der RS485-Klemme funktioniert, weiss ich leider nicht.

Wago hat eine eigene EnOcean-Klemme (750-642). Mit der funktioniert alles super.

Hast du den Kommunikationsbaustein drin?

Edit: FBEnoceanReceive heisst das Teil.
Links die Klemmennummer (1, wenn's die erste Serielle ist) und rechts eine Variabel vom Typ typEnocean.
 
Zuletzt bearbeitet:
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde. Ich hatte ein paar Stunden später alles zum Laufen bekommen ;) Danke trotzdem.
Die Verbindung hatte nich geklappt weil ich die Halbduplex Brücken an der RS 485 vergessen hatte. Sollte jemand dazu fragen haben
bitte via PM kontaktieren ;)

Gruß MrCrank
 