Wago - Visu geht nicht mehr

dave74

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich versuche seit ein paar Tagen meine Wago Steuerung in Betrieb zu nehmen.

Als erstes wollte ich die Rollos in Betrieb nehmen. Mit 750-881, 1x 750-400 und 1x 750-501 hat es mit einem Rollo über Taster, Viso und Web-Visu
wunderbar geklapt. Dann habe ich die Steuerung um 3x 750-1415 und 3x 750-1515 erweitert.
Seit dem bekomme ich die Viso nur noch in der Simulation zum laufen. Im regulären Betrieb passiert nichts wenn ich auf Taster in der Visu oder in der Web-Visu drücke.

Auch beim Versuch nochmal von ganz vorne anzufangen kriege ich die Steuerung selbst zum laufen, aber die Visu nicht, die funtioniert nur in der Simulation.

Codesys Version ist 2.3..9.95

Vielen dank schon mal für eure Mühe.

dave
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

Wenn am Programm keine Ändrungen vorgenommen wurden, aber in der Visu schon, kann es sein, dass die Visu-Seiten nicht aktualisiert werden (je nach Codesys-Version glaube ich).

Dazu dann einen "Dummy-Bit" in den Glb. VAR anlegen (z.B.) und diesen nach jeder Visu-Änderung von FALSE auf TRUE zu setzen und umgekehrt. Damit stellst du dann sicher, dass die Software komplett und auch mit Visu geladen wird.

Ansonsten Zykluszeiten der Programme checken.
Eventuell anderen Browers testen?

Kannst du im Codesys auf die Visu-Seiten zugreifen oder geht es nur über Browser nicht?

Grüße
 
Hi,

Wenn am Programm keine Ändrungen vorgenommen wurden, aber in der Visu schon, kann es sein, dass die Visu-Seiten nicht aktualisiert werden (je nach Codesys-Version glaube ich).

Dazu dann einen "Dummy-Bit" in den Glb. VAR anlegen (z.B.) und diesen nach jeder Visu-Änderung von FALSE auf TRUE zu setzen und umgekehrt. Damit stellst du dann sicher, dass die Software komplett und auch mit Visu geladen wird.

Ansonsten Zykluszeiten der Programme checken.
Eventuell anderen Browers testen?

Kannst du im Codesys auf die Visu-Seiten zugreifen oder geht es nur über Browser nicht?

Grüße

Die Visu in Codesys und im Browser wird richtig angezeigt, ich kann aber weder über Visu in Codesys noch übern Browser darauf zugreifen.
Wenn ich z.B. diese Ampelschaltung aus dem Handbuch über einen echten Taster starte läuft die Ampel und wird auch in der Visu angezeigt.

Wie/Wo kann ich die Zykluszeiten checken?

vg dave
 
Zykluszeiten anzeigen:
Reiter "Ressourcen"
"PLC-Browser"
in die Befehlszeile "tsk" eingeben.

Probehalber mal die Aufrufzeit der Task auf die 3-4fache Zykluszeit stellen (falls sie derzeit darunter liegt).
 
Zurück
Oben