WAGO HLK Anlagenmakros Programmieren?

Robin

Level-1
Beiträge
56
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Habe mir von Wago die Anlagenmakros und entsprechende Bibliothek runtergeladen.
Und versuche eine Makro inbetrieb zu nehmen also anlagenmakro mit FB Verbinden.Bin neu mit codesys?
Meine Frage ist wie verknüpft man die fertigen Anlagenmakros mit dem FB so das ich es in der Simulation mal testen kann.
Dann scheint bei mir noch die MAkros fehlerhaft zu sein zumindest fehlt immer ein teil in der Visu wie Pumpen und Mischer zb.
Kann mir jemand da weiterhelfen??
Building HVAC_03
FbHeatingCircuit_01
MakroHeatingCircuit_01

Danke schon mal!
 
Hallo Robin,
in Deiner Visualisierung fügst Du ein Zoom auf ein Visualisierungs- Makro ein.
Screen01.JPGScreen02.JPGScreen03.JPGScreen04.JPGScreen05.JPG
Hier habe ich FbPumpFC in einem Beispiel PLC_PRG als FbPumpFC_01 deklariert.
In der Visualisierung PLC_Visu habe ich ein Zoom auf ConfigPumpFC eingefügt.

Mit der Auswahl <Platzhalter> & im Feld "Ersetzung" kann man mit <F2> die Eingabehilfe aufrufen, hier sucht man "PLC_PRG.FbPumpFC_01.typConfigPumpFC", ...ja richtig suchen unter den Millionen Variablen!

Mit OK bestätigen, jetzt Simulation anwählen & nun sollten in Deiner Visualisierung die Richtigen Variablen angezeigt werden.

MfG aus OWL
Dingo
 
Hallo Robin,
welche Bibliothek mit welchen Markos verwendest Du?

Aktuell währe die Building_HVAC_03, hierzu werden die Markos über Projekt- Import in Dein Projekt eingefügt.
Bei mir sind z.B, die 02- Gruppen als Frostschutz aufgelistet.

Vielleicht liegt es an unterschiedlichen Versionen bei der Bib. & Visu- Markos, oder wenn beides einer vorherige Version entsprechen, sind auch hier die Objekte als Baukasten angelegt.
Dann sollten zuerst alle Visu- Makros importiert werden.
Wenn das Projekt fertig ist können evtl. unbenutze gelöscht werden.

MfG aus OWL
Dingo
 
Hallo Dingo

jetzt wird es in codesys richtig angezeigt habe alles nochmal neu importiert und funktioniert.
keine Ahnung woran das lag.
Danke für dein Tip

Gruß
Robin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ich habe auch ein ähnliches Problem.
Ich hab das Projekt FbVentilationMacro_05 und die Bibliothek HVAC_03 importiert.
Jedoch zeigt mir die Visualisierung auch nur ein Teil an.
Kann mir da jemand helfen?

Gruss RG17
 
Hallo RG17,

hast du auch die komplette Bibliothek HVAC_03 über Projekt importiert also die .exp Datei da sind nämlich die einzelnen visualisirungen drin wenn du die nicht in deinem projekt importiert hast zeigt das makro nicht alle visu elemente an. du must im codesys unter visualisierung diesen Ordner HVAC_03 drin haben. Das heisstnicht nur die Bausteine über Biblithek importieren das reicht nicht.
Gruss Robin
 
Danke für deine Antwort.
Ich habe alles Importiert, jedoch jetzt noch das Problem, dass es die Werte welche die Steuerung einliesst nicht in der Visualisierung wider gibt.
Beim Laden in die Steuerung kommen sehr viele Warnungen wie z.B. Ungültiger Wachtausdruck.
Gruss RG17
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, das heisst du musst noch deine visu mit den werten bzw. mit dem entsprechendem Baustein vereinen den in den Makros sind noch keine zuweisungen welche werte wo stehen deshalb bekommst du die vielen meldungen. Du musst es jetzt so wie oben von dingo beschrieben noch verknüpfen.
Gruss Robin
 
Moin zusammen.
Der Hinweis hier ist gut. Danke noch einmal dafür.

Ich habe nur mit einem der Makros ein anderes Problem, und zwar zeigt mir CoDeSys beim übersetzten folgende 3 Fehler an:
2014-10-13 Problem HLK Makro.jpg

Kann mir jemand helfen?
Danke achon einmal im voraus.

Gruß Marc...
 
Hallo MarcJa

hast du die Eingänge auch an deinem FB belegt mit den entsprechenden werten die sind alle schon vorgegeben musst nur über F2 dann suchen.!
 
Moin.
Danke für den Tip.
Soweit klappt alles denke ich.
Bei den oben erwähnten HLK Makros werden die Parameter ja über die Visu deklareiert (sorry ich bin auch noch nicht so bewandert mit den ganzen zeugs:) )
Nachdem ich nun die vorgefertigten Makros importiert habe (und auch die Visu dazu) (Sind ja ganz schön viele) habe ich das gefühl das der 841 ganz schön langsam geworden ist (liegt das eventuel an den ganzen Visus die ich nicht benutze, aber dank des imports trotzdem alle auf der Steuerung sind?!

Gruß Marc...
 
Hallo,

Das kann sehr gut sein bevor du das projekt überträgst solltest du alles bereinigen ausführen, und alles übersetzen. Dann kannst du über
Projekt/Optionen/Übersetzungsoptionen/Objekte ausschliessen/ Button unbenutzte objekte ausschliessen betätigen,
dann wird nur das übertragen was du wircklich benutzt in deinem projekt könnete evenruell deiner 841 das aüsführen erleichtern!

Gruss
Robin
 
Zurück
Oben