Hallo Leute...

Ich habe heute meine KL2751 Dimmerkarten von Beckhoff bekommen. Die funktionieren auch soweit ganz gut an meiner Wago 750-841, ABER ich würde gerne den Status der Karte auslesen.
In dem Datenblatt von Beckhoff KL2751 steht:
Bitbreite im Eingangsprozessabbild1 x 16 Bit Daten, 1 x 8 Bit Status
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild1 x 16 Bit Daten, 1 x 8 Bit Control

aber wenn ich eine karte mit Control/Status Byte hinzufüge, bekomme ich keine Werte... Ich hab auch schon was von Registerkommunikation gelesen. Aber da weis ich nicht die das Funktioniert.

Mein Knoten: Wago 750-841 CPU
Beckhoff KL2751 Dimmer-karte
Wago 750-600 BUS-Endklemme

Programmier-kabel RS232 Wago
KL2000 Parametriersoftware V4 Beckhoff
Ethernetsettings Wago

Ich hoffe es kann mir einer Helfen.

Güße Crazy-Sonic
 
Hallo Crazy-Sonic,

ich fürchte, dass das nicht geht. Ich habe bisher die Beobachtung gemacht, dass man Digitale E/A zwischen beiden Herstellern mischen kann. An einen 750-860 hatte ich auch analoge und Kommunikationsklemmen von Beckhoff angeschlossen, der Wago-Controller hatte dann ganz andere Vorstellungen von den Klemmen (-Typen) als ich... Die Control/Status-Register der Klemmen waren dann auch nicht sichtbar. KL6001 (serielle Kommunikation) wurde als analoge Klemme erkannt usw.

Hier wurde Dein Problem schon mal angefragt:
http://www.sps-forum.de/beckhoff-codesys-iec61131/17434-beckhoff-kl2751-auf-wago.html

Die WAGO-komplexen-Klemmen habe wohl auch oft keine Status/Control-Register, bei Beckhoff kann man die oft mit der KS2000 (nicht KL2000) Software ummappen.

Die Register-Kommunikation ist etwas tricky und dient dazu, 64 verborgene Register in der komplexen Klemme anzusprechen. Dazu wird über ein spezielles Handshake eine Übertragung mittels des Control-Registers initiert. Das geht also bei Dir dann nicht.

Grüße
bk9050
 
Zurück
Oben