Hallo zusammen

Ich habe ein eigenartiges Problem. Nachdem Aufspielen des CoDeSys Programms und der BACnet Konfiguration über den WAGO BACnet Konfigurator kann ich den Controller scannen und finde ihn auch jedesmal. Angelegt sind 43 Trendlogs und 2 NotificationClasses. Er zeigt Daten an, alles OK. Wenn ich die Versorgungsspannung aus und wiedereinschalte, kann ich ihn nicht mehr über den BACnet Konfigurator scannen. Ich kann den Controller jedoch über einen Ping erreichen und sehe das er im Netz ist. Hatte das schon mal jemand, und wenn ja, was war die Ursache.

Gruß

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Frank

Das Problem hat sich so wie es aussieht erledigt. Ich habe im Prinzip zu viele TrendLogs angelegt. Nach einer Verringerung hat es wieder funktioniert.

Danke für Deine Rückmeldung

Gruß

Thomas
 