Hallo Anfänger30,

ich nehme die 750-653/003, die habe ich auf 5 Byte eingestellt.
Die LED blinken abwechlungsweise. Wenn ich in den Baustein reinschaue (FbModbusWeatherStation) bekomme ich Werte, nur an den Ausgängen des Baustein kommt nichts an. Karte habe ich so eingestellt wie in den Anwendungshinweisen des Bausteins beschrieben.
Welche Klemm nimmst Du?
Bin ich da auf dem Holzweg??

Wolfi-SPS
 
Ich nutze die 750-652. Diese habe ich auf 24Byte eingestellt. Die restlichen Einstellungen habe ich dir mal angehängt.
Ich nutze allerdings den FbMeteorologicalStation, das lief dann doch alles problemlos....

Wago6.JPG
 
Hallo Anfänger30,

habe die lib gefunden - geht.

Danke Dir für Deinen Tipp - geht auch mit der 750-653/003.
Schöne Weihnachten - und ein guten Rutsch.

Viele Grüsse aus dem Allgäu - Schneelos ;-(((

Wolfi-SPS
 
Super freut mich.
Falls es noch irgendwann jemanden interessiert: Der Baustein ist in der MeteorologicalStation.lib von WAGO.

Dir auch schöne Weihnachten und nen guten Start ins neue Jahr....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich versuche auch einen Eltako MS Multisensor mit einer Wago 750-652 in Betrieb zu nehmen. Ich verwende auch den FbMeteorologicalStation. Leider habe ich noch keine vernünftige Dokumentation des Bausteins gefunden, daher hier meine Frage/Probleme. Es scheint, das die RS485 Schnottstelle alle 3sec ausliest. Ich aber immer unterschiedliche Checksummen zurück bekomme, daher ein Checksum Fehler generiert wird und daher der Baustein Error 255 ausgibt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was ich verstellen müsste, damit ich alle 1sec aus dem Eltako Sensor lese, da er ja jede Sekunde Daten sendet oder wie ich das Problem mit der ständig ändernden Checksumme in den Griff bekomme? Leider bekomme ich auch nur Werte mit 0 aus dem Baustein ausgegeben.
Vielleicht auch noch kurz die Frage, wie xInit beschaltet werden müsste? muss dieser in einem gewissen Zyklus einen True Wert beschrieben bekommen? Vielleicht hat ja auch jemand sonst einen kurzen Programm screenshot von dem Baustein, mit einer kurzen Erklärung. Ich weiß, ist viel verlangt, aber würde gerne die Funktion vertsehen, damit der Baustein richtig in Betrieb genommen werden kann.
Gruß
Jam
 
Hallo Jam,

so schaut meinen Baustein aus.

Hoffe das hilft dir.

Gehe davon aus das deine RS485 richtig eingestellt ist.

Wolfgang
 

Anhänge

  • Wetterstation.pdf
    87,1 KB · Aufrufe: 142
Hallo

Grabe das Thema mal wieder aus.

Habe die Konstellation auch zum laufen bekommen/der Sensor sendet mir ein paar Daten, jedoch fehlen die einzelnen Helligkeitswerte der Himmelsrichtungen. Kann kurz jemand schreiben, ob der Sensor diese Werte zur Verfügung stellt, bzw diese auslesen kann?
benutze den FbMeteorologicalstation mit einem Wago 750-880 Controller und einer 750-653/003 Schnittstelle. Wind/Helligkeit allgemein, Regen, etc funktioniert alles, nur die Helligkeit der einzelnen Richtungen fehlen.

Danke euch allen schon einmal
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für den screenshot. Also ist "bewiesen", dass der MS die Helligkeiten/Himmelsrichtung ausgibt. Evtl. Stimmen meine Taskzeiten nicht....? habe einen 30ms Task angelegt hierfür, und nur diesen Baustein aufgerufen. Wie schauts da bei euch aus? Prozessabbildgröße+ HW Config der Klemme 24Byte.....

Danke nochmals und schonmal.
 
Hi Leute

Stehe auch vor der selben Aufgabenstellung. Ein Eltako MS mit einer Wagosteuerung auszulesen.
Bevor ich mir allerdings die benötigte Schnittstelle kaufe dacht ich schau ich doch mal in die Bibliotheken leider finde ich nirgens die Meteorologicalstation.lib.
Gibt es die in E!Cockpit nicht mehr? Oder heißt sie dort nur anders?
Wenn es die Bibliothek nicht mehr gibt wie könnte ich den MS trotzdem auslesen?

Gruß Axel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Axel,

ich arbeite zwar mit Elsner WS., aber ich glaube die von dir erwähnte lib wird von Wago nicht mehr für ecockpit gepflegt. Frag am besten mal bei Wago nach.
Unter CS 2.3 funktioniert die Lib, aber unter e Cockpit bin ich mir nicht sicher.
 
Zurück