Hallo Gemeinde,
folgende Frage kreist in meinem Kopf: Wie viele Baugruppen kann ich an einen Controller 750-880 maximal anschließen?
Außerdem wenn ich einen 8 Kanal Digitalausgangsklemme mit 0,5A nehme, kann ich dann mit jedem Ausgang 0,5A schalten oder kann die ganze Baugruppe max. 0,5A? :confused::confused:
 
Die max Anzahl kann ich dir gerade auch nicht sagen. Sind aber schon einige. Du kannst jeden Kanal mit 0,5A belasten. ABER achte auf genug Power ! Heißt wenn du vorher schon genug Strom weg zieht nutzt du besser vor der Karte eine Einspeisebaugruppe.
 
Ich glaube mich an foglendes zu erinnern.;)
64 Klemmen pro Controller.
Duch Klemmbusverlängerung geht auch noch mehr, ob das aber sinnvoll ist, sei mal dahingestellt.
Wichtig ist die Grenze durch die Stromaufnahme, wie oben beschrieben gibts hierzu Klemmen die man evtl dazwischen bauen muss.

Schöne Grüße
Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist eine Klemme welche deine Nachfolgenden Baugruppen mit "neuer" Spannung versorgt. Sei es weil du bestimmte Stromkreise haben muss/möchtest oder weil du eben über die (glaube es waren) 8A kommst.
 
AHHHH OK. D.h. Z.B. Aufbau von links nach rechts
1. Netzteil WAGO (aus dem Starterkit)
2. Controller
3. Systemklemme (Speisung aus 10A Netzteil)
4. 16 Kanal DO (16 x Relais mit 0,5A =8A)
5. Systemklemme (Speisung aus weiter 10A Netzteil)
6. 16 Kanal DO (16 x Relais mit 0,5A =8A)


usw.

Habe ich das dann richtig verstanden?
 