Wago Controller 750-880 über Arti Treiber ansprechen

bastian c

Level-2
Beiträge
39
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten abend,

ich hätte da mal ne kurze Frage: Wieviele Visualisierungen kann ich gleichzeitig über den Arti Treiber auf eine Wago 750-880 zugreifen lassen?

Das Handbuch gibt zwar Aufschluss über die gleichzeitigen Verbindungen via Modbus oder Ethernet/IP aber ich bin mir nicht sicher zu welcher Art man die Arti Verbindung zählen muss.

Ich zitiere mal aus dem Handbuch von Wago

• 3 Verbindung für HTTP (HTML-Seiten von dem Controller lesen),
• 15 Verbindungen über MODBUS/TCP (Ein- und Ausgangsdaten vom Controller lesen oder schreiben),
• 128 Ethernet IP Verbindungen,
• 5 Verbindungen über den PFC (verfügbar in der SPS-Funktionalität für IEC-61131-3-Applikationsprogramme) und
• 2 Verbindungen für WAGO-I/O-PRO (Diese Verbindungen sind reserviert für das Debuggen des Applikationsprogramms über ETHERNET. WAGO-I/O-PRO benötigt für das Debuggen 2 Verbindungen zur selben Zeit. Es kann jedoch nur ein Programmiertool Zugriff auf den Controller haben.)

Zum 4. Eintrag?

Gruß

Bastian
 
Hallo bastian c,

bezüglich der maximalen Anzahl der Zugriffe auf die Webvisualisierung empfehlen wir aus Gründen der Performance nicht mehr als drei.
Bei der Verwendung eines Panels, dass die Kommunikation über den Port 2455 (CoDeSys Kommunikations-Port) sind zwei parallele Socket-Verbindungen realisierbar.
Bitte beachte jedoch, dass der Online - Zugriff über die WAGO-I/O-PRO (CoDeSys) schon zwei Sockets für das Debugging bindet.
 