Hallo Wago-Team,

Die Relaisklemme 750-512 bezieht doch den Spulenstrom für die Relais über die K-Bus Kontakte.
laut Datenblatt max. 100mA pro Klemme

Wieviele 750-512 darf man da direkt aneinanderreihen bzw. gibt es eine spez. Speiseklemme für die Buspower?
Hintergrund: ich möchte mit den Klemmen Jalousiemotoren schalten und es sind 16 Fenster....:confused:

der FPC ist eine 881 und die müsste den Strom auf den Buskontakten bereit stellen...Hilfe


mfg
Sven
 
Hallo SPS-Horst,

im Datenblatt der 750-881 stehen 1700 mA für den K-Bus bei Verwendung der 750-881 zur Verfügung.

http://www.wago.com/wagoweb/documen...dium=forum&utm_content=sps-forum&utm_term=DAT

In diesem Zusammenhang können max. 17 Stück 750-512 an den 750-881 gesteckt werden.

Falls Du dennoch eine Einspeiseklemme benötigst, kann die 750-613 ab der Position an der Sie gesteckt ist den K-Bus mit weiteren 2000 mA auffrischen.

http://www.wago.com/wagoweb/documen...dium=forum&utm_content=sps-forum&utm_term=DAT
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Info, werde die 750-613 Klemme einsetzen, da ja noch jede Menge andere DI Module am K-Bus hängen.

Aufbau:

881-4x430-2x1515-1x(BusPower 613)-1x(Distanz KL- 616)-1x(230VAC 612)-16xRelais KL 512 - EndModul

Ich hoffe so ist der Aufbau korrekt (auch die Trennung 24DC / 230VAC).

Die Jalousiemotoren haben ca. 120Watt d.h. sollte für die Relaisklemme OK sein?


mfg Sven
 