Erstes Projekt mit 750-881 CPU

Sany

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Beruflich Programmiere ich DDCs von der Firma Siemens (Desigo PXC Reihe) sind kompakte und modulare Automatisierungsstation en

Nun bin ich Privat bei unserem Elektrohändler auf die Wago Reihe gestoßen und bin erstmal begeistert. Da Siemens für mein Privates Projekt zu teuer wird.

Ich will mir das Ethernet Starterkit 2 bestellen und paar Module dazu.
Nun bin ich leider etwas verwirrt.


Meine Heizungssteuerung ist komplett tot und soll durch eine Wago ersetzt werden.

Nun habe ich Probleme mit der Auswahl der richtigen Komponenten.

Bei Siemens jage ich 0V Signale in meine Digitalausgänge wenn Beispiel ein Frostschutzthermostat auslöst oder eine Taste zum Störung quittieren gedrückt wird. Ebenfalls habe ich Relais Ausgänge über die ich Hilfsschütze steuere. (24v AC/DC) oder 230V. (Rrlaisausgänge sind potentialfrei) statische Mischer steuer ich über 0-10V an (stetig regelnd) ab und zu auch drei Punkt über 230V auf uns 230V zu.

Nun bin ich verwirrt.
Welche Klemmen bräuchte ich denn jetzt um einen 24v Schütz anzusteuern oder ein 230V Mischer auf und zu fahren zu lassen?

Welche Digitaleingangsklemmen benötige ich denn wenn ich bsp. Überprüfen möchte ob ein Taster gedrückt wird oder ein STB oder Frostschutzthermostat ausgelöst hat? Hätte das ganze gerne mit 0V auf Masse gemacht. Leider ist mir das Wago System noch nicht so geläufig.

Die Analogenausgangsklemmen für 0-10V Mischer ansteuerung sind klar. Sowie die NI1000 Digitaleingangsklemmen für die vorhandenen Fühler.

Reichen denn 230/24v Ausgangsklemmen um Schütze anzusprechen oder brauch ich die Als Relais Ausführung?

Sorry für meine vielen Fragen. Aber die Datenblätter haben mich doch verwirrt sowie auch die bombastische Auswahl an klemmen.

Möchte gerne teure Fehlkäufe vermeiden und mir ist dieses Forum empfohlen worden.

Danke im voraus ;-)

Grüsse,
Daniel
 
0V schalten ist in Deutschland zwar nicht verboten, aber zumindestens absolut unüblich, jedenfalls bei der SPS-Technik.

Meine Standardklemmen im Digitalbereich sind:
750-430 8x DI 24V DC
750-530 8x DO 24V DC
P.S. Die Masseschaltenden Pendants wären: 750-436 750-536


230V Sachen dann eigentlich immer über entsprechend dimensionierte Schütze oder Koppelrelais, gibts unter anderem auch von Wago, Finder, Phönix, Siemens ...
Die Standardausgänge können im Regelfall 24V DC/0,5A was für sehr viele Schütze ausreichend ist, jedenfalls bis zu einer gewissen Baugröße, hier hilft das Datenblatt weiter.

P.S. Selbstverständlich gibt es im Wago System auch 230V Ausgänge, entweder als mechanisches Relais, oder auch als Solid-State Relais.
Die sind nur relativ teuer und meistens nur 2-Kanalig.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Daniel.
Eine Doku der einzelnen Klemmen findest Du unter
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/index_d.htm.
Digitale Ausgänge z.B. 750-1504, auf ein Koppelrelais geführt. 24VDC Max. 0,5 A
Soweit in Kürze.

Gruß Eppich
Digitale Eingänge z.B.
750-1407 negativ schaltend
Analoge Eingänge z.B.
750-459 // 0-10v
750-451 // Ni1000
Analoge Ausgänge z.B.
750-559 // 0-10v



Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Beruflich Programmiere ich DDCs von der Firma Siemens (Desigo PXC Reihe)
Dito
Bist Du Verwender oder bei BigS?

Da Siemens für mein Privates Projekt zu teuer wird.
Was hast Du denn alles damit vor?
Teuer ist relativ - die TXM-Module verfügbar mit Handbedienebene, optischer Wertanzeige, R-Modul kann 230V schalten (für die 6 Kanäle m.HB bräuchtest Du 6xWago), die Desigo-Solutions (u. weiter gewohnte Dinge) kannst du mit den angebotenen Libaries nicht vergleichen.

Die gewohnten Parameter, Funktionen der IO-Datenpunkte (Betriebsstundenerfassung, Ersatzwert, Ereignisstempel, Rückmeldewert, Abweichungszeiten,Rampenzeiten,...) suchst Du in der CoDeSys/Wago vergeblich - wenn nötig ist das auszuprogrammieren.
Die Schaltuhrfunktionen incl. Ausnahmekataloge gibt es bei CoDeSys ebenfalls nicht in vergleichbarer Version - die Scheduler.lib kann da nicht wirklich mithalten.
Die verfügbaren Libaries von Wago oder Oscat sind zwar nicht schlecht, aber z.B. von Wago "closed" u. somit nicht direkt einseh-/veränder-/anpassbar - ganz anders als gewohnt u. teilweise schon störend.
Mal kurz ein Trendobjekt reinwerfen? Ne, so leicht ist das dann nicht mehr.
Alle Einstellungen/Parameter/Zeiten rücklesen für die Datensicherung - naja, ist mit XWORKS schon komfortabler.

Ich möchte Dir die Wago nicht madig machen, ist ein tolles System u. man lernt ja auch gerne mal was neues, aber wer einen gewissen Komfort u. Funktionalitäten gewohnt ist (rechtfertigt durchaus den höheren Preis), für den ist der Einstieg etwas ernüchternd.

Aber jetzt zu deinem neuen "Spielzeug"

Wer die Wahl hat, hat die Qual - entweder mit "Standard"-Klemme (wie MSB) arbeiten oder nach Signalquelle angepasst. Link zur Übersicht/Doku siehe obigen Post.

Relaisklemmen brauchst Du nicht
 
Zurück
Oben