Bei 750-8202 und der OSCAT-Lib kommt der Fehler 3150

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mg0815,

leider ist derzeit noch kein Release-Termin für die neue CoDeSys Version bekannt.
Selbstverständlich befindet sich diese Thematik bei uns in Arbeit.
Vorerst kann ich ebenfalls nur auf die, von lord2k, eingestellte Oscat Version verweisen.
 
Hallo Leute

Programmiersoftware: Codesys V2.3.9.46 (von Codesys direkt)
Costumer.exe: V2.3.9.46 (von Wago)

Ich will ja nicht unfeundlich sein. Aber mir geht die BASTELEI auf den ....
Ich habe die Oscat 3.33 von Lord2k probiert und es ändert sich NICHTS. TROTZDEM DANKE FÜR DIE MÜHE. Ich meine mit der Bastelei nicht Lord2k sondern den W... .
Ich glaube ich mache keinen Fehler aber wer weiß.
Test.jpg
Es ist so wie es immer schon war. Von W... kann man nur die 841 und die Folgeprodukte verwenden, von den anderen Dingen soll man einfach die Finger lassen. Ich sollte das nach 8 Jahren einfach kapieren, will's aber einfach nicht wahr haben.

Mg

PS: Ich habe es natürlich auch mit der FW2 probiert. Da stürzt mir der Task mit der interne Schnittstelle ab und zu mal ab (insbesondere beim Neustart des Controllers). Und die 750-653 läuft auch nicht immer so (eher zufällig) wie ich mir das wünsche (aber bei der 750-653 fehlt noch die genaue Analyse). Beim 880er ging alles perfekt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe die "modifizierte Lib" noch nocht getestet !
(Derzeit verzichte ich auf die OSCAT-Funktionen für die 8202 )


Probiere doch mal unter Optionen --> ?? --> LREAL als REAL . . . mal aus !

Ich würde mich auf ein Feedback freuen.
 
D_A_N_K_E Karl und Lord2k

Ich habe diese Option aktiviert und es ging!!!
Ich werde hier den PIDWL verwenden, hat das irgendwelche Auswirkungen? (wenn keine Antwort nehme ich mal an NEIN)
Testen werde ich es auf jeden Fall, aber da sich damit eine Maschine bewegt frage ich besser mal nach ob da schon was bekannt ist.
Entschuldigt bitte den Wutausbruch von vorhin, ich habe aber noch 2 Leichen von W... (nicht im Forum) da liegen und irgendwann ist meine Geduld auch am Ende.

Schöne Arbeitswoche

Mg
 
Hallo gravieren, lord2k3 und mg0815,

zunächst wollen wir Euch für die bisher aufgebrachte Geduld ein großes DANKESCHÖN aussprechen.
Uns ist selbstverständlich bewusst, dass die augenblickliche Situation in Bezug auf die Wartezeit für die Freigabe der WAGO I/O-PRO 2.3.9.47 nicht zufriedenstellend ist und das bei dem ein oder anderen
der Geduldsfaden allmählich zu reißen droht.

Wir wollen jedoch allen unseren Kunden wie in gewohnter Art und Weise ein qualitativ hochwertiges Produkt zur Verfügung stellen. Um diesem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden, muss jedes Produkt zwingend eine Reihe von definierten Tests durchlaufen und auch bestehen. Erst wenn alle diese Untersuchungen ohne Beanstandungen abgeschlossen sind, wird das Produkt freigegeben.
Die CoDeSys muss diese Tests noch zusätzlich auf allen Zielsystemen mit den entsprechenden Firmwaren durchlaufen, wodurch manchmal etwas mehr Zeit bis zur Freigabe benötigt wird.

Um jedoch endlich Licht ins Dunkle zu bringen, wird die Freigabe der WAGO I/O-PRO V2.3.9.47 zum 06.07.2015 erwartet.

Wir bitten Euch in diesem Zusammenhang für die verbleibende Zeit noch etwas inne zu halten und bedanken uns für das entgegengebrachte Verständnis.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo lord2k3

Grossen Dank für das anpassen aller 3 OSCAT-Bibliotheken an den Wago-Controller 750-8202 !

- CoDeSys_Network_130_PFC200
- Oscat_Basic_333_PFC200
- oscat_building_100_PFC200


Den Link gibt er hier unter Beitrag #18 von Lord2k3 !


Gruß Karl
 
Hi

Wago hat die CoDeSys 2.3.9.47 freigegeben !


Damit sollte das Problem theoretischerweise beseitigt sein ?




Frage: Habe mich im Newsletter eingetragen, jedoch KEINE Info über die .47 bekommen !
 
Hallo Karl,

richtig, wie du bereits geschrieben hast sind die CoDeSys 2.3.9.47, sowie die Firmware 04 für den PFC200 kürzlich freigegeben worden und lassen sich über unseren Support beziehen.
Die hier viel diskutierte Thematik sollte damit auch behoben sein.

Selbstverständlich werden die neuen Versionen auch im nächst erscheinenden Newsletter angeküdigt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... also bei mir geht es mit der ORIGINAL-OSCAT immer noch nicht fehlerfrei...

attachment.php


Ich habe die V3.33 vom 23.3.2012
attachment.php


ich werde weiterhin die von lord2k3 verwenden aber irgendwann mal sollte es doch möglich sein...

Danke

Mg
 

Anhänge

  • TEIL1.jpg
    TEIL1.jpg
    49,7 KB · Aufrufe: 104
  • TEIL2.jpg
    TEIL2.jpg
    93,4 KB · Aufrufe: 103
... bei mir funktioniert es noch nicht korrekt (zumindest mit der OriginalVersion von Oscat)

attachment.php

... zur Info
attachment.php

Ich werde es weiter mit der Version von Lord2k3 versuchen, aber irgendwann sollte es mal gehen.

Danke

Mg
 

Anhänge

  • TEIL2.jpg
    TEIL2.jpg
    93,4 KB · Aufrufe: 100
  • TEIL1.jpg
    TEIL1.jpg
    49,7 KB · Aufrufe: 100
... bei mir geht es nicht ...
... zumindest nicht mit der Originalversion ....
attachment.php

... zur Info
attachment.php

Es wäre schön wenn das mehr gehen täte ...

Danke

Mg
 

Anhänge

  • TEIL2.jpg
    TEIL2.jpg
    93,4 KB · Aufrufe: 128
  • TEIL1.jpg
    TEIL1.jpg
    49,7 KB · Aufrufe: 127
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich wollte eigentlich hier mit 2 Bildern antworten (aber das Forum hat mir den Beitrag nun schon zum 2. Mal verworfen!!!!)
... bei mir funktioniert das Ganze mit der neuen V2.3.9.47 und der Costumer.exe aus der V2.3.9.47 und der ORGINAL-OSCAT V3.33 nicht.

Ich bekomme beim Baustein 'RDM' den Fehler
Fehler 3125: Ausdruck zu komplex, Benutzen sie Zwischenergebnisse
Fehler 3125: Ausdruck zu komplex, Benutzen sie Zwischenergebnisse

Ich werde nun wieder auf die Version von Lord2k3 umschwenken, aber EIGENTLICH SOLLTE DAS NUN WIRKLICH MAL FUNKTIONIEREN

Danke

Mg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mg0815,

ist die alte Version der CoDeSys vor Installation der neuen .47 deinstalliert worden? Zudem ist darauf zu achten, dass die neue CoDeSys von der lokalen Festplatte aus installiert wird. Ein separates installieren der Targetdateien ist nach der CoDeSys Installation nicht mehr notwendig.
Ich habe die RDM Funktion selbst nochmal getestet. Dieses Problem tritt reproduzierbar mit der CoDeSys .47 nicht mehr auf.
 
Beim 750-8202 habe ich die FW04 hochgerüstet !.

Auch ich arbeite noch mit der LIB von Lord 23


Zur Info.
Die Original-OSCAT mit der .47 und FW04 habe ich noch NICHT getestet.
Die aktuelle Software wurde vom Kunden freigegeben und abgenommen.
(Das Projekt passt und erfüllt die geforderten Anforderungen laut "Pflichtenheft" )


Beim nächsten Projekt werde ich das noch mal testen.
 
hallo mg0815,

ist die alte version der codesys vor installation der neuen .47 deinstalliert worden?
Natürlich nicht ... Ich schreibe immer nur darüber
zudem ist darauf zu achten, dass die neue codesys von der lokalen festplatte aus installiert wird. Ein separates installieren der targetdateien ist nach der codesys installation nicht mehr notwendig.
Das wurde so gemacht. Ich verwende allerdings die original_codesys und nicht eure wago (wegen der verzeichnisse)
ich habe die rdm funktion selbst nochmal getestet. Dieses problem tritt reproduzierbar mit der codesys .47 nicht mehr auf.
ich werde es nochmals komplett neu installieren. Kann aber ein paar tage gehen und euch eine antwort geben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... nun hat es mein Kollege nochmals getestet.

- Ich verwenden normalerweise die OriginalCodesys V2.3.9.47 mit der Costumer.exe aus der WAGO-Codesys
(Natürlich OHNE vorherige Deinstallation ABER von der LOKALEN Festplatte installiert)
- Mein Kollege hat nun das OriginalCodesys deinstalliert (+PC neu starten) und danach das WAGO-Codesys komplett installiert.
(... auch von der lokalen Festplatte installiert)


Wir bekommen fast die selben Fehler:
Bei beiden Systemen bekommen wir beim Baustein 'RDM' den Fehler
Fehler 3125: Ausdruck zu komplex, Benutzen sie Zwischenergebnisse
Fehler 3125: Ausdruck zu komplex, Benutzen sie Zwischenergebnisse
Nur beim Kollegen (OriginalWago) bekommen wir zusätzlich beim Baustein 'GAMMA' den Fehler
Fehler 3125: Ausdruck zu komplex, Benutzen sie Zwischenergebnisse

Bei beiden Systemen ist das Häckchen LREAL als REAL übersetzen aktiviert.

... bei uns taucht das Problem bei 2 unterschiedlichen Systemen REPRODUZIERBAR auch in der V2.3.9.47 auf.

Mg
 
Hallo mg0815,

ich kann den Fehler hier im Hause bisher auf verschiedenen Rechnern nicht reproduzieren.
Ich bitte dich, dich über die unten genannten Kontaktdaten einmal direkt bei uns zu melden um dem Problem weiter auf den Grund gehen zu können.
Wir sind selbstverständlich sehr daran interessiert, dass unsere Produkte einwandfrei funktionieren.
 
Wir haben mit WAGO Kontakt aufgenommen.
MAN HAT UNS WEITERGEHOLFEN: Das Projekt muß erst exportiert, neu erstellt, und wieder importiert werden

DANKE !!!
Mg
 
Zurück
Oben