Sonnenwinkel - FbWB_CalculateSunPosition

wolfi-sps

Level-2
Beiträge
256
Reaktionspunkte
29
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe mal die Lib in mein Panel eingebaut - stelle aber fest das der Elevations uns Azimutwinkel nicht stimmt. Der ist 2h voraus ??
Immenstadt/Allgäu

rLatitude = 47.55922
rLongitude = 10.22066

Um 12:43 ist der Winkel:

Elevation: 60.8
Azimut: 221.1


Laut Internet(http://www.solartopo.com/sonnenumlaufbahn.htm) sollte er aber so sein - :
Sonnen Position
Zenith:64.43°

Azimuth:159.91°


habe mal die Zeit auf der Seite verschoben - Der Baustein liefert Werte in 2h???

Verwende auch den Baustein FbWB_CalculateSunriseSunset - da stimmen die Werte.

Hat jemand eine Idee was da schief läuft oder habe ich da einen Denkfehler ??

Danke

Wolfgang
 
Nur mal so ins Blaue geschossen, falsche Zeitzone?
Eine Verschiebung um 2h hört sich zu dieser Jahreszeit verdächtig danach an, dass der Baustein die Zeit als UTC erwartet und die liegt 2h vor unserer MESZ.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Ja, darum ist er ja auch zwei Stunden zu weit. Der Baustein erwartet UTC, er gibt ihm aber MESZ und schon hat er die Werte die eigentlich erst in zwei Stunden gelten würden.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Hallo zusammen,

Ja da habt Ihr recht - das kann ich aber im gegensatz zu der FbWB_CalculateSunriseSunset lib nicht vorgeben.

Wolfgang
 
Hallo oliver.tonn

das steht in der Beschreibung.


Der FunktionsbausteinFbWB_CalculateSunPositiondient der Berechnung des

aktuellen Sonnenstandes durch die aktuelle Zeit und die GeografischenKoordinaten.

Für die Sonnenstandsberechnung wird die UTC-Zeit„dtUTC_Time“benötigt.



Wolfgang
 

Anhänge

  • WagoBuilding_01_d.pdf
    1,5 MB · Aufrufe: 24
Na da hast Du doch Deine Antwort, UTC, wie ich vermutet habe.
@Alle Experten: Weiß einer, ob es eine Funktion gibt, die von einer beliebigen Zeitzone unter Berücksichtigung der Sommerzeit auf UTC umrechnet?

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo oliver.tonn

ja das habe ich dann auch gesehen - Danke für den Tipp - habe ich nicht gewusst.

Vielleicht hat ja WAGO eine Idee. Bestimmt - die Jungs sind wirklich gut :D

Will die Funktion für meine WW-Solaranlage nutzen.

Wolfgang
 
Hallo zusammen,

zunächst Danke an wolfi für dein Lob und gerne füge ich noch einen möglichen Lösungsansatz bei:

Um an die UTC-Time für den Baustein FbWB_CalculateSunPosition zu kommen, müsst Ihr mit EthernetSettings den Controller auf UTC stellen und im Programm die Zeit mit der Funktion "SysRTcGetTime" aus der SysLibRTC.lib auslesen.
Wenn Ihr nun auch wieder die jeweilige Lokalzeit in eurem Programm haben möchtet, müsst Ihr die Funktion "FuDT_LocalTime" aus der Scheduler03.lib verwenden.

Falls Ihr einen PFC verwendet, hier müsst Ihr die Zeit mit der Bibliothek "WagoConfigToolLIB.lib" aus dem PFC-Ordner auslesen. Eventuell müsst Ihr anschließend wenn Ihr die Scheduler03.lib einfügt den Baustein "FbTime_RTC_Modul" vom Übersetzen ausschließen, dieser Fb wird vom PFC nicht unterstützt.

Ich hoffe Ihr könnt mit dieser Antwort weiterarbeiten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim Panel In Windows kannst du die Uhrzeit einstellen inkl. Automatischer Sommer- / Winterzeit Umstellung. Auslesen der Uhrzeit erfolgt auch mit der syslibrtc.

Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
 
eine RTC ist ein kleines IC das in ein PLC eingebaut kann.die soll mit eine UTC initialisiert werden, weil dise zeit immer durchlauft, und wenn es eine sommerzeit gibt dan soll das ausserhalb diese RTC gemacht werden.
Die zeit in eine PC ist aber nicht abhangig von diese RTC und diese soll dan auch anders eingestellt werden.
diese PC zeit wird automatisch umgestellt im internet.
 
Hallo zusammen,

habe jetzt die Zeit im Panel einfach angepasst - ist zwar nicht wirklich richtig - aber wenn es den Zweck erfüllt;)

Wolfgang
 
Na da hast Du doch Deine Antwort, UTC, wie ich vermutet habe.
@Alle Experten: Weiß einer, ob es eine Funktion gibt, die von einer beliebigen Zeitzone unter Berücksichtigung der Sommerzeit auf UTC umrechnet?

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
Meine Lösung:
Ich arbeite mit der lokalen Zeit im Controller (holt er sich per NTP vom Fritz).
In einem FB errechne ich ob Sommer/Winter ist (Korr UTC +1/2 Std).
Die Zeitkorrektur mache ich direkt am UTC-input der Sonnenstands-FB denn nur da brauche ich UTC. Ansonsten UTC in eine Zwischenvariable wenn man es in mehreren FB's braucht...
Das mit der "beliebigen Zeitzone" ist mir unklar, denn in unterschiedlichen Zeitzonen hat man vermutlich unterschiedliche Standortkoordinaten und ohne die geht's eh nicht.
Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn man die RTC richtig einstellt dan braucht mann das nur einmal zu machen.
die funktion gibt es auch naturlich, mann kan aber einfacher die zeit differenz zwischen beide calculieren (localzeit-UTC, gibt die differenz, und die kan man dan benutzen um die UTC ein zu stellen.
 
Zurück
Oben