767-1201 ProfiNet Verbindungs-Probleme

Larry Laffer

Super-Moderator , User des Jahres 2008-2009
Teammitglied
Beiträge
14.542
Reaktionspunkte
3.345
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe von den 767-ProfiNet-Modulen sehr viele an unterschiedlichen Anlagen verbaut - alle eigentlich ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
Bei einer unserer Anlagen habe ich nun (etwa seit Anfang des Jahres) das Problem, dass eine oder meißtens sogar mehere dieser Stationen sporadisch (es ist also keinem sinnvollen Ereignis zuzuordnen) ausfallen.
Es äußert sich dann IMMER so, dass eine PN-Station als Teilnehmer ausfällt, dann wiederkehrt, ausfällt, wiederkehrt und dann permanent ausfällt. Ich denke mal, dass das etwas mit der Einstellung im Interface "Anzahl akzeptierter IO-Zyklen mit fehlenden IO-Daten" zu tun hat.
Trennt man den Teilnehmer dann von der Versorgungsspannung und stellt die Verbindung wieder her ist erstmal (für einige Minuten bis mehrere Wochen) alles OK.
Es sind immer die gleichen PN-Teilnehmer (auch alle vom gleichen Typ) an dieser Ausfall-Wiederkehr-Orgie beteiligt - aber nicht unbedingt immer alle - manchmal auch nur Einige.
Von jedem der betroffenenen Teilnehmer haben wir schon die Kopfbaugruppe getauscht (ohne Wirkung). Außerdem haben wir die beteiligten Scalance-Switche getauscht (ohne Wirkung) und auch die Busleitungen getauscht (auch ohne Wirkung).
Auch ein Bus-Analayser brachte keine sinnvollen (eigentlich gar keine auswertbaren) Ergebnisse.

Ich bin nun "ein wenig" ratlos.

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Larry,

wie rostiger Nagel schon sagt, könnte dieses Verhalten durchaus auf EMV Probleme zurückzuführen sein.
Die Einstellung 'Anzahl akzeptierter IO-Zyklen mit fehlenden IO-Daten' würde in diesem Fall nur das Symtom lindern, nicht aber die Ursache beheben.
Denkbar wären natürlich auch andere Fehler.

Wie verhalten sich die LED's auf den Speedway Kopplern während dieses Ausfalls?
Ist der SBUS gestört, oder betrifft es nur den ProfiNet?

Da die bereits verbauten Scalance Switche eine Port Mirroring Funktion bieten, würde ich eine Telegrammaufzeichnung des Datenverkehrs empfehlen.
Dazu lässt sich das kostenlose Tool 'Wireshark' verwenden.

Ich denke in deinem spezifischen Fall macht es durchaus Sinn, dich nochmal telefonisch oder per mail direkt an uns zu wenden um zusammen nach der Ursache zu suchen.
 
Oh sorry - ich hatte gedacht, alles erwähnt gehabt zu haben. 8)

Es gibt in der Anlage natürlich noch mehr Wago-Module (gleichen Typs), die das nicht interessiert und die dabei nicht mitmachen.
Alle Wago-Module hängen an der gleichen Versorgungsspannung (ziemlich genau 24V DC) und sind vom Einspeisepunkt ziemlich gleich weit entfernt (ca. 2 - 3 m Leitungslänge). Die Spannung selbst sieht auf dem Oszilloskop auch nicht sonderlich auffällig auf (ist natürlich keine Flatline).
Diese Anlage hat nur einen FU und keine Servo's - EMV schliesse ich eigentlich eher aus.
Der Unterschied zu anderen Anlagen, die auch diese Wago-Module verbaut haben, ist eher das die anderen Anlagen größer sind, mehr von den Wago's drin haben, mehrere FU's und auch mehere Servo's haben. Ich kann mir jetzt allerdings nicht vorstellen, dass die Wago's in dieser Anlage sich einsam fühlen, nur weil es nur 10 sind, wo wir sonst eher 30 in einer Anlage drin haben.

Aber vielleicht hat Fa. Wago ja eine Idee dazu ...
 
OH ... da haben wir gleichzeitig geschrieben ...

Es ist nur der PN gestört. Der S-Bus hat keine Probleme.
Wenn ich an die Anlage komme ist der Fehler selbst eigentlich nicht mehr existent - es läßt sich alles wieder starten.
Der PN der gesamten Anlage ist dann auch immer noch funktionell. Es sind dann immer nur die genannten Teilnehmer gestört - und wie schon geschrieben : auch nicht immer alle der "Gruppe".

Die Sache mit dem Telefonat werde ich ggf. später aufgreifen ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ralf,
auch wenn in der genannten Maschine nicht die Anzahl der EMV-Störenden Komponenten verbaut sind,
heißt das doch noch lange nicht, das dort alles in Ordnung sein muss. Vielleicht ist die Anlage nur eine
Antenne, für die daneben oder 100m weiter stehende Anlage.

gruß RN
 
Moin
Das erinnert mich an ein Problem mit Sercos III. Da waren die Ethernet Stecker das Problem. Bei Einhaltung der Norm für diese RJ45 Stecker und Buchsen kann es zu wackel Kontakten kommen. Hat uns auch ca 6 Monate genervt. Verbindungskabel selektiert und in der Anlage ausgetauscht. Die Wackler Ursache waren Schwingungen in der Maschine die sich auf den Schrank übertragen haben .


Sent from my iPhone using Tapatalk
 