Ich habe von den 767-ProfiNet-Modulen sehr viele an unterschiedlichen Anlagen verbaut - alle eigentlich ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
Bei einer unserer Anlagen habe ich nun (etwa seit Anfang des Jahres) das Problem, dass eine oder meißtens sogar mehere dieser Stationen sporadisch (es ist also keinem sinnvollen Ereignis zuzuordnen) ausfallen.
Es äußert sich dann IMMER so, dass eine PN-Station als Teilnehmer ausfällt, dann wiederkehrt, ausfällt, wiederkehrt und dann permanent ausfällt. Ich denke mal, dass das etwas mit der Einstellung im Interface "Anzahl akzeptierter IO-Zyklen mit fehlenden IO-Daten" zu tun hat.
Trennt man den Teilnehmer dann von der Versorgungsspannung und stellt die Verbindung wieder her ist erstmal (für einige Minuten bis mehrere Wochen) alles OK.
Es sind immer die gleichen PN-Teilnehmer (auch alle vom gleichen Typ) an dieser Ausfall-Wiederkehr-Orgie beteiligt - aber nicht unbedingt immer alle - manchmal auch nur Einige.
Von jedem der betroffenenen Teilnehmer haben wir schon die Kopfbaugruppe getauscht (ohne Wirkung). Außerdem haben wir die beteiligten Scalance-Switche getauscht (ohne Wirkung) und auch die Busleitungen getauscht (auch ohne Wirkung).
Auch ein Bus-Analayser brachte keine sinnvollen (eigentlich gar keine auswertbaren) Ergebnisse.
Ich bin nun "ein wenig" ratlos.
Gruß
Larry
Bei einer unserer Anlagen habe ich nun (etwa seit Anfang des Jahres) das Problem, dass eine oder meißtens sogar mehere dieser Stationen sporadisch (es ist also keinem sinnvollen Ereignis zuzuordnen) ausfallen.
Es äußert sich dann IMMER so, dass eine PN-Station als Teilnehmer ausfällt, dann wiederkehrt, ausfällt, wiederkehrt und dann permanent ausfällt. Ich denke mal, dass das etwas mit der Einstellung im Interface "Anzahl akzeptierter IO-Zyklen mit fehlenden IO-Daten" zu tun hat.
Trennt man den Teilnehmer dann von der Versorgungsspannung und stellt die Verbindung wieder her ist erstmal (für einige Minuten bis mehrere Wochen) alles OK.
Es sind immer die gleichen PN-Teilnehmer (auch alle vom gleichen Typ) an dieser Ausfall-Wiederkehr-Orgie beteiligt - aber nicht unbedingt immer alle - manchmal auch nur Einige.
Von jedem der betroffenenen Teilnehmer haben wir schon die Kopfbaugruppe getauscht (ohne Wirkung). Außerdem haben wir die beteiligten Scalance-Switche getauscht (ohne Wirkung) und auch die Busleitungen getauscht (auch ohne Wirkung).
Auch ein Bus-Analayser brachte keine sinnvollen (eigentlich gar keine auswertbaren) Ergebnisse.
Ich bin nun "ein wenig" ratlos.