Hallo,

ich setze einen Controller 750-880 ein.
Dahinter habe ich diverse DI | DO | AI | AO | 5 MP-Bus klemmen | und weitere 7 Serielle Klemmen | Endklemme

Serielle Klemme Nr. 1 (Com Port2) MBUS - funktioniert komplett
Serielle Klemme Nr. 2 (Com Port3) MODBUS - funktioniert komplett
Serielle Klemme Nr. 3 (Com Port3) MODBUS - funktioniert nicht, Fehler Dez. 15, Hex. 0C, bInterfaceErrorMaster
Serielle Klemme Nr. 4 (Com Port3) MODBUS - funktioniert nicht, Fehler Dez. 15, Hex. 0C, bInterfaceErrorMaster
Serielle Klemme Nr. 5 (Com Port3) MODBUS - funktioniert teilweise
Serielle Klemme Nr. 6 (Com Port3) MODBUS - funktioniert teilweise
Serielle Klemme Nr. 7 (Com Port3) MODBUS - funktioniert teilweise

Bei den wo es Teilweise funktionier geht zwar die Abfrage der Teilnehmer
FunctionCode :=16#04;
Read_StartAddress := 0;
Read_Quantity:= 34;

Jedoch geht nicht das vorgeben von Werten:FunctionCode :=16#10;
Write_StartAddress := 11;
Write_Quantity:= 23;



Das interessante daran ist das ein TIME OUT Dez. 153 Hex. 16#99 kommt, nicht das die Daten falsch sind Dez. 144 .
Das gleiche Programm und der selbe FB (Vorlange Modbus-teilnehmer) wird auch für die Serielle Klemme 2 - Port 3 benutzt und funktioniert einwandfrei.

Task Zyklisch: 10ms im Avg. durchlaufzeit 8ms
Baud 19200
8 Datenbits
1 Stop Bit
Even
Maximale anzahl Teilnehemer pro Serielle Karte: 23 Stk.


Ich gehe davon aus das die beiden Karten mit dem Fehler defekt sind, dort sind nun bereits neue bestellt.
Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem bereits gehabt und kann mir dabei auf die Sprünge helfen.

LG
PvH
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

natürlich nicht, ist ein Copy+Paste Fehler.....


Serielle Klemme Nr. 1 (Com Port2) MBUS - funktioniert komplett
Serielle Klemme Nr. 2 (Com Port3) MODBUS - funktioniert komplett
Serielle Klemme Nr. 3 (Com Port4) MODBUS - funktioniert nicht, Fehler Dez. 15, Hex. 0C, bInterfaceErrorMaster
Serielle Klemme Nr. 4 (Com Port5) MODBUS - funktioniert nicht, Fehler Dez. 15, Hex. 0C, bInterfaceErrorMaster
Serielle Klemme Nr. 5 (Com Port6) MODBUS - funktioniert teilweise
Serielle Klemme Nr. 6 (Com Port7) MODBUS - funktioniert teilweise
Serielle Klemme Nr. 7 (Com Port8) MODBUS - funktioniert teilweise


Die Steuerungskonfiguration via I/O Check zur Steuerungskonfiguration zur Wago sprich die Datenbreiten der Karten sind bereits öfter geprüft.
 