Hallo Forum und WAGO-Support,

kurz zur Hardware: Ich habe eine 750-843 (IP:10.31.5.150), an der Ethernet-Schnittstelle ist ein Switch angeschlossen, über diesen
ein Modbus-Slave (Energiezähler von Janitza).


Jetzt habe ich im Wago-Modbus-Konfigurator den Slave eingebunden (IP:10.31.5.75, Unit-ID eingestellt, TCP eingestellt), ich möchte erstmal
testweise ein Register (4119) auslesen. Die Variable habe ich als nur lesend angelegt. Programmcode ist erzeugt und eingebunden.

Leider kommen keine Werte an. Am Fehlerausgang steht ***Invalid:7***. Woran könnte das liegen, bzw. welche Einstellungen sind noch zu tätigen.

Im Anhang mal noch ein paar Screenshots.

mod1.jpg

mod2.jpg

Grüße Jan.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Wago-Support,

danke, am Funktionscode hats gelegen.

Eins noch, ich habe mehrere gleiche Slaves (16Stück), mit je 10 Variablen. Die hab ich alle mit Copy and Paste eingefügt.
Bei dem eingefügten wir aber die Byteorder vom kopierten nicht mit übernommen. Ist nicht tragisch, aber ich muß jetzt die ca.150 Spalten nochmals anfassen um die richtige Byteorder einzustellen.


Grüße Jan
 