Hallo,

Ich soll einen Wago 750-8206 an eine S7-1200 anbinden und über Profibus Daten austauschen.
Nun habe ich die GSD-Datei im TIA eingefügt aber ich kann nicht auswählen welche Adresse ich den einzlen Arrays gebe.
Siehe Screenshot
TIA ist Version 11

Hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen
 

Anhänge

  • Wago_TIA.JPG
    Wago_TIA.JPG
    179,1 KB · Aufrufe: 30
Hallo 4nD1,

bitte prüfe mal in der Netzsicht, ob der Wago Slave der SPS zugewiesen ist.
Steht dort noch der Link 'Nicht zugeordnet' auf dem Slave, musst darauf klicken und die Zuordnung vornehmen.
Du kannst einen Adressbereich natürlich erst vergeben, wenn das TIA Portal auch weiß welcher SPS dieser angehört.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort. Hat geklappt nach dem ich das Programm als Admin ausgeführt habe.

Was muss ich hier einstellen?(Siehe Anhang)
 

Anhänge

  • Wago_TIA_2.JPG
    Wago_TIA_2.JPG
    78,2 KB · Aufrufe: 24
Hallo 4nD1,

das PA Datenformat sollte eigentlich default auf 'Big-Endian (MOTOROLA)' stehen.
Ist die GSD Datei aktuell heruntergeladen worden, oder schon älter?

Ansonsten muss nichts zwingend verändert werden.
 
Okay dann werde ich das auf Big Endian ändern.
Ich habe die Datei bekommen, keine Ahnung von wann diese ist.
Danke für die Hilfe
 