Wago 750-8204 CAN mit RJ-45

sadik

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich will die CAN Kommunikation zwischen zwei Geräten abhören und habe mich entschieden Wago 750-8204 dazwischen zu schalten. Die anderen Komponenten sind über RJ-45 miteinander verbunden. Ich habe noch ein Wago 289-575 Interface modul.
Wie muss ich es verkabeln, d.h RJ45 und CAN über den Interface Modul?
 
Hallo sadik,

wichtig ist zu wissen, dass beim CAN-Bus keine Leitungen gekreuzt werden, wie das z.B. bei einem RS232 Null-Modem-Kabel üblich ist. Also CAN_L auf CAN_L, CAN_H auf CAN_H und CAN_GND auf CAN_GND. Das Pinning für den beim CAN-Bus überwiegend benutzten 9-Pol-Sub-D-Anschluss findest Du im Handbuch des PFC 200. -> Seite 34
PFC_SUB_D9Pol_CAN.JPG

Die Belegung der RJ45-Steckverbinder könnte so aussehen. (Hier ggf. mal die Doku des entsprechenden Gerätes zu Rate ziehen!!)

CPTV_RJ45_CAN.JPG


Ein Hinweis noch: Stichleitungen - also T-förmige Verkabelung - sollte beim CAN-Bus vermieden werden. Wenn, dann sollte die Stichleitung kurz sein, möglichst unter 30 cm lang.
 
Zuletzt bearbeitet: