Bedienung Scheduler

matchef

Level-1
Beiträge
94
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich benutze die Scheduler03.lib für Zeitfunktionen auf einer 750-881 mit WebVisu. Gib es da eine Möglichkeit auf der WebVisu beim antippen von einer Zeitvariablen das eine Eingabenmaske aufgeht?
D.h. das ich auf einem Touchpanel auf dem die Visu läuft ich keine Tastatur bräuchte.

Danke für eure Hilfe

Gruss

matchef
 
Hallo

Ja, habe ich schon gemacht, bzw so am laufen.
Die Scheduler03.lib mit codesys öffnen, (Nicht die scheduler03.lib im Projekt öffnen! Verwechslungsgefahr!) und das entsprechende Visualisierungselement bearbeiten. Speichern und fertig.

gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Du must die Visu Scheduler Lib öffnen, die hat kein Passwort... Aber in der aktuellen Version sollte es fertige Elemente dafür geben

"02.11.2015 Visu_Scheduler_03_d.lib (V3.3)
 New folder structure. Sorted by associated function blocks.
 Numpad visu pages were added. They are similar to the “normal” pages, only Numpad function was added at the input fields. "
 
Zurück
Oben