Hallo,
Ich bin zurzeit dabei mit einer WAGO 750-880 und der Enocean Klemme eine Gebäudeautomation aufzubauen. Grundkentnisse in der SPS Technik sond ja vorhanen nur ich tuhe mir irgend wie mit dem Enocean Schwer.
Bei meinem ersten versuch bekomme ich die Funktion des Baustein Seach ID nicht hin. benützet wird ein Taster von Peha PTM210 aber ich finde meinen Fehler nicht, oder ich seh vorlauter lauter den Fehler nicht. bzw ob man die brf_Type einfach soi eingeben kann ?
Aber Bilder sagen mehr als worte:
Wago Enocean.jpg


Dann vieleicht könnte mir ja jemand ein Projekt zuschicken um einfach ein bsichen abzuschauen wie andere ihr Projektt gleidern / Gestalten
Ich Würde jetzt für jedes Gewerke/Funktion einen Neuen FB machen Sprich Beleuchtung / Heizung / Beschattung / usw

Vileicht kann mir da ja jemand schnell weiterhelfen.

Grüße Vittel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Wolfi,
Also ich habe beide aber das projekt wurde jetzt mit der Enocean_05.lib erstellt. Also ich hoffe mal das das nicht der fehler ist denn sonst wäre es ja irgend wie blöde.

Aber wenn du möchtest kannst du mir ja mal dein Projekt zukommen lassen, dann kann ich da mal ein bisschen vergleichen.

Grüße Vittel
 
Hallo Vittel,

bei der 05 musst Du den genauen Typ von Deinem Schalter eingeben - ich verwende die 04.
Da habe ich den RF_TYPE_PTM bei enumRF_Type eingegeben .
Würde ich mal probieren.


Wolfi
 
also in der pdf der wago Lib ist es so beschrieben.
bRF_TYPE
BYTE
Vorgabe des zu suchenden Sensortyps (ORG-Nummer oder RORG-Nummer)
Voreinstellung = 16#05
Auswahlmöglichkeit:
16#05 oder 16#F6 = RPS-Telegramm
16#06 oder 16#D5 = 1-Byte-Telegramm
16#07 oder 16#A5 = 4-Byte-Telegramm

Wenn ich dann Online gehe ist die wer vom Eingang bRF_TYPE = 0 aber hier müsste doch dann für ein 4 Fach Tast Sensor das 4 Byte Telegramm stehen also 16#07

oder bin ich jetzt ganz verkehrt ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Alles klar super das Funktioniert :)
Das nn gibt es warscheinlich doch richtige unterschiede von Lib 04 auf 05
wenn ich dei zahel auf Hex umstelle habe ich dann auch die ID wo auf dem senor aufgedruckt ist.

jetz ist halt nur die Frage wo war denn mein Fehler ?
 
Vielleicht ist die ID vom sensor nicht in der 05 LIB dabei.
Aber wenn´s geht - was soll´s - hauptsache es funzt :);)

was machst Du mit Enocean nur Beleuchtung?

Wolfi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja aber das muss doch trotzdem irgend wie Funktioniren,
Eigentlich wollte ich eine Einzelraumregelung aufbauen Heizung Rolläden und Fensterabfragen und Beleuchtugn.

Aber ich sehe gerade in der Lib 04 gibt es ja keine FB für stellantreibe.
 
ja in der 05 sind sie drinn aber wenn ich die zwei libs kombiniren will dann bringt er mir die fehlermeldungen das die Baustgeine Doppelt sind
 
das ist ja nur der input von den sensoren - in der lib sind die verschiedenen sensoren beschrieben - schau mal in den Bibilotheksverwalter -> Enocean_05.lib rein da sind verschiedene sensoren din.
 
Zurück