Unbenutzte Objekte aus Bibliotheken wieder benutzbar machen

1ps

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

heute hatte ich das bekannte Problem mit der max. Anzahl von Bausteinen (1023).

Daraufhin habe ich:
1) die Anzahl erhöht,
2) das Projekt erfolgreich übersetzt,
3) bei den Übersetzungsoptionen alle unbenutzten Objekte ausgeschlossen,
4) die Anzahl zurückgesetzt (auf 1023)
5) das Projekt erneut übersetzt und erfolgreich auf den Controller 750-841 überspielt.

Läuft jetzt auch.

Doch nun meine Frage. Wie kann ich jetzt wenn ich weiterprogrammiere auf weitere (bisher unbenutzte) Objekte von Bibliotheken zugreifen?
Im Bibliotheksverwalter sind diese unbenutzten Objekte alle in grün dargestellt.

Wenn ich einen neuen Fb einfüge erhalte ich beim Übersetzen den Fehler 3740: Unbekannter Typ

Gruß
Patrick
 
ich weiß jetz nicht genau, wie es bei wago ist aber kannst
du nicht bei den Übersetzungsoptionen/vom Übersetzen ausschliessen
bei jedem einzelnen Objekt das Häkchen "vom Übersetzen ausschliessen"
toggeln?

Gruß
Jürgen
 
Hallo 1ps,


Bibliotheken können nicht im Bibliotheksverwalter vom Übersetzen aus- oder eingeschlossen werden.
Dieses ist nur im Fenster "Objekte vom Übersetzen ausschließen" (Arbeitsbereich--> Übersetzungsoptionen--> Objekte ausschließen...) möglich , indem der Haken "Nicht übersetzen" für die jeweiligen Bibliotheken entfernt wird.
 
Danke für die Hilfe,

meine "Lösung" nach langem Probieren war die jeweilige Bibliothek zu löschen und neu einzubinden. Dieser Weg ist jedoch deutlich steiniger.

Gruß
Patrick
 