Dali Konstantlichtregelung mit mehreren Dali Masterklemmen

STLEWERE

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,

ich bin gerade dabei eine Dali Steuerung zu programmieren. So richtig will das aber nicht funktionieren.Folgende Komponenten sind verbaut:
PFC200 , 1xDE, 1xDO, 5x 647,
An den ersten beiden 647 ist je ein Multisensor des Typs 2 verbaut.
Zuerst habe ich 5x FbMaster eingefügt. Danach folgen 2x FbMultiSensorType2 Dann habe ich noch 1xFbDaliConstantLightControl
Wie bekomme ich den Lichtwert von beiden Sensoren in den FbDaliConstantLightControl ?
Wie steuere ich mit dem FbDaliConstantLightControl alle Klemmen an ?
Die Präsenzmeldung ist hier zu vernachlässigen.
 
Hallo

Wie hast du deine Daliteilnehmer konfiguriert?
Mit einen FbDaliConstantLightControl kannst du nicht auf alle Daliklemmen zugreifen!
Für die Sensoren musst du den Mittelwert selbst rechnerisch ermitteln.

Sonst schick mir einfach mal dein Programm und ich sehs mir kurz an wenn du willst.

mfg

 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

habe mir dein Projekt mal angesehen

1. Du hast keine Gruppen für die Lampen erstellt => wenn du jede einzelne Lampe ansteuerst funktioniert das nicht!
2 Jede Daliklemme (Kommunikationsbaustein) in ein eigenes Programm und das dann Zyklisch alle 10ms aufrufen (Taskkonfiguration) !
3 Du musst den FbLightControl richtig verknüpfen
4 Anbei noch ein Musterbeispiel das du als Vorlage verwenden kannst => müsste so funktionieren , zumindest laufen meine Anlagen alle problemlos

Solltest du noch Fragen haben einfach kurz melden!

mfg
Stefan
 

Anhänge

  • DALI_VORLAGE.zip
    27,6 KB · Aufrufe: 54
Zurück
Oben