Moin Zusammen,

ich bin gestern Abend auf ein Problem gestoßen mit der aktuellen Codesys Version 2.3.9.47.

Meine Teststeuerung:

750-880 / 750-504 / 750-600

Zielkonfiguration und Kommunikationsparameter sind richtig angelegt.

Mit der aktuellen Version *.47 versucht ein kleines Programm auf die Steuerung zu bringen -> "Kommunikationsfehler #0"
Dann habe ich alle Einstellungen kontrolliert -> alles i.O., mehrere Versuche folgten kein erfolg.

Dann habe ich mit einem zweiten Laptop und der Version *.46 das mit der Version *.47 erstellte Programm geöffnet, alles nochmals gecheckt (Zielkonfig & Kommunikation) und siehe da es geht!!!
Daraufhin noch mal der versuch mit der Version *.47 -> kein erfolg.

Hat zufällig jemand das selbe Problem oder bin ich einfach nur zu doof? ;-)

MfG
PaParadoX
 
Hallo paparadox,

versuch bitte mal die Kommunikationseinstellung unter der .47 zu löschen und danach mit dem Wago Treiber neu anzulegen.
In dem Versionssprung hat es Treiberänderungen gegeben.
 
Hallo Wago-Support,

ich habe das gleiche Problem,

Können Sie bitte noch einmal näher beschreiben, was gelöscht und was genau neu installiert werden muss.

Mitfreundlichen Gruss
Matze40G
 