-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen,
ich hoffe sehr das mir einer von euch zu meinem kleinem Problem helfen kann.
Zum Test habe ich eine kleine provisorische Visualisierung erstellt, siehe Bild 1.
Bild 2 stellt die Steuerung in FUP dar und zeigt wiederum die Steuerung im geschaltetem Zustand, das heißt bei gedrückter Schaltfläche des Buttons (Taster) "EIN/AUS Boxen", welche sich in Bild 1 befindet.
Bild 3 dient nur zu Übersicht der einzelnen Benennungen der Ausgänge des DO Bausteins.
Nun ist in Bild 2 zur erkennen, dass der Ausgang "DO_Garten_Boxen" nicht Blau umkreist ist. Dies stellt auch mein Problem dar. Aufgrund dessen schaltet die SPS aus unerklärlichen Dingen diesen Ausgang (%QX0.0) nicht. Die LED am Baustein leuchtet beim klicken Des Buttons "EIN/AUS Boxen" in der Visualisierung ebenfalls nicht. Somit schaltet das danach folgende Relais das die Boxen ansteuert nicht.
Dieses Phänomen tritt aber nur an diesem Ausgang auf. Alle anderen Ausgänge funktionieren. Wenn andere deklarierte Ausgänge an diesen Punkt (%QX0.0) ersetzt werden funktionieren diese ebenfalls nicht. Somit wurde der Fehler auf diese einzige Stelle minimiert, nur weis ich nicht wie diese Behoben werden kann?
Bitte um Hilfe.
Mit besten Grüßen euer Lex.
ich hoffe sehr das mir einer von euch zu meinem kleinem Problem helfen kann.
Zum Test habe ich eine kleine provisorische Visualisierung erstellt, siehe Bild 1.
Bild 2 stellt die Steuerung in FUP dar und zeigt wiederum die Steuerung im geschaltetem Zustand, das heißt bei gedrückter Schaltfläche des Buttons (Taster) "EIN/AUS Boxen", welche sich in Bild 1 befindet.
Bild 3 dient nur zu Übersicht der einzelnen Benennungen der Ausgänge des DO Bausteins.
Nun ist in Bild 2 zur erkennen, dass der Ausgang "DO_Garten_Boxen" nicht Blau umkreist ist. Dies stellt auch mein Problem dar. Aufgrund dessen schaltet die SPS aus unerklärlichen Dingen diesen Ausgang (%QX0.0) nicht. Die LED am Baustein leuchtet beim klicken Des Buttons "EIN/AUS Boxen" in der Visualisierung ebenfalls nicht. Somit schaltet das danach folgende Relais das die Boxen ansteuert nicht.
Dieses Phänomen tritt aber nur an diesem Ausgang auf. Alle anderen Ausgänge funktionieren. Wenn andere deklarierte Ausgänge an diesen Punkt (%QX0.0) ersetzt werden funktionieren diese ebenfalls nicht. Somit wurde der Fehler auf diese einzige Stelle minimiert, nur weis ich nicht wie diese Behoben werden kann?
Bitte um Hilfe.
Mit besten Grüßen euer Lex.