Ansteuerung eines Ausgangsbausteins funktioniert nicht

Lex

Level-1
Beiträge
115
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen,


ich hoffe sehr das mir einer von euch zu meinem kleinem Problem helfen kann.


Zum Test habe ich eine kleine provisorische Visualisierung erstellt, siehe Bild 1.
Bild 1.jpg
Bild 2 stellt die Steuerung in FUP dar und zeigt wiederum die Steuerung im geschaltetem Zustand, das heißt bei gedrückter Schaltfläche des Buttons (Taster) "EIN/AUS Boxen", welche sich in Bild 1 befindet.
Bild 2.jpg
Bild 3 dient nur zu Übersicht der einzelnen Benennungen der Ausgänge des DO Bausteins.
Bild 3.jpg


Nun ist in Bild 2 zur erkennen, dass der Ausgang "DO_Garten_Boxen" nicht Blau umkreist ist. Dies stellt auch mein Problem dar. Aufgrund dessen schaltet die SPS aus unerklärlichen Dingen diesen Ausgang (%QX0.0) nicht. Die LED am Baustein leuchtet beim klicken Des Buttons "EIN/AUS Boxen" in der Visualisierung ebenfalls nicht. Somit schaltet das danach folgende Relais das die Boxen ansteuert nicht.
Dieses Phänomen tritt aber nur an diesem Ausgang auf. Alle anderen Ausgänge funktionieren. Wenn andere deklarierte Ausgänge an diesen Punkt (%QX0.0) ersetzt werden funktionieren diese ebenfalls nicht. Somit wurde der Fehler auf diese einzige Stelle minimiert, nur weis ich nicht wie diese Behoben werden kann?
Bitte um Hilfe.




Mit besten Grüßen euer Lex.
 
Hallo, kann es sein daß der Q von Click_Garten_Boxen nur 1 Zyklus lang aktiv ist? Vielleicht solltest Du den DO und den Betriebsdauer-Baustein besser beim Merker_Garten_Boxen anschließen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie finde ich das heraus?
Da die dargestellte Schaltung von "BOXEN" für "Brunnenpumpe" und "Brunnenlicht" identisch sind. Lediglich die Deklarationen wurden umbenannt und diese Funktionieren ja.
Hier die Schaltung für Brunnenpumpe:
Brunnenpumpe.jpg
 
Das einzige was noch vorhanden ist was daran knüpft, ist das hier....
Merker.jpg

Gehe das Problem nochmal durch. Bedanken mich schon einmal für die beiden schnellen Antworten.
Hoffe das noch jemand einen Vorschlag hat.
 

Anhänge

  • Merker.jpg
    Merker.jpg
    398,9 KB · Aufrufe: 18
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man sieht in deinem Screenshot wenigstens 6 übersetzte, verwendete PRG,
welche potentiell auf den fraglichen Ausgang schreiben könnten.
 
Habe den Fehler gefunden... vielen Dank MSB und Dr. MirakulixX.
Siehe Bild....

Fehler gefunden.jpg
Jedoch weis ich nicht auf welchen Ausgang ich diesen ändern darf/kann? Verstehe auch nicht so ganz für was dieses Programm mit dem "SwitchChannel" ist? Könntet ihr mir da weiter helfen? Liegt an dem Vorgefertigtem Template von "Scheduler_03.lib". Dadurch ist dieser Fehler passiert.
 

Anhänge

  • Fehler gefunden.jpg
    Fehler gefunden.jpg
    54,9 KB · Aufrufe: 20
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben