Modbus konfigurieren.. ich verzweifele

Wir gucken morgen nochmal. Ich schicke dir mal ne Mail mit meiner Email. Dann schickst du einfach mal dein PRG...
Blöde Frage. Du bist aber online und hast Start gedrückt oder ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ohne jetzt alles gelesen zu haben, aber ist das PRG für den Slave im Taskkonfigurator angelegt oder rufst Du es selbst einmal auf? Der Konfigurator kann das auch automatisch - siehe Konfigurator > MODBUS-Master > Einstellungen.
Anm.: Erst seit CODESYS .49 ist die Checkbox per Default gesetzt.
 
Ich kann nur dringend empfehlen, auf die Codesysversion 2.3.9.49 zu wechseln, die 44 Version hat noch ein paar Mängel.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die xVar_0_1 ist nicht global sondern in der MBCFG_ModbusSlave deklariert.
In PLC_PRG kannst du also mit
MBCFG_ModbusSlave.xVar_0_1 auf die Variable zugreifen. Das sollte auch reichen und nicht noch die Config, etc. aufrufen.
 