ET 200SP Motorstarter : Safety : finde GSD nicht für STEP 7 V5.5 SP4

Senator42

Level-1
Beiträge
927
Reaktionspunkte
80
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,
ich habe bereits reichlich Erfahrung in Safety, allerdings nur mit F-DI und F-DQ.

Nun kommt ein Safety Motorstarter hinzu.
Einen nicht sicheren finde ich im Hardwarekatalog. Aber die Safe nicht.


Aus den Handbuch Betriebsanleitung.pdf entnehme ich :

Code:
Projektieren eines Motorstarters

Die SIMATIC ET 200SP Motorstarter projektieren Sie genauso wie die Peripheriemodule des Dezentralen Peripheriesystems ET 200SP.
Die GSD-Dateien lassen sich ab der Version STEP 7 V5.5 SP4 und TIA Portal V13 SP1 verwenden.

Aber nirgendwo finde ich die "GSD-Datei" .

Ich verwende STEP 7 V5.5 SP4 , also die Classic.

Verschieden GSD habe ich gefunden, aber die geht z.b. nur mit STEP 7 V5.6 .

Kann mir jemand einen Link geben?


Code:
Die SIMATIC ET 200SP Motorstarter projektieren Sie genauso 
wie die Peripheriemodule des Dezentralen Peripheriesystems ET 200SP.
Bedeutet das, ich brauche kein Telegramm 30 o.ä. wie bei Sinamics ?

bye
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie möchtest du denn die Motorstarter sicher abschalten? Falls über ein F-PM-E dann brauchst du das entsprechende F-Configuration Pack für Distributed Safety. Für die ET200SP Motorstarter an sich brauchst ja keine GSD sondern das passende HSP:

https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/23183356


NumberNameHSP versionPart No.FirmwareStep 7 versionComment
2104 ET 200SP AI 2xSG 4-/6-wire HS
V1.0 7MH4 134-6LB00-0DA0 V1.0 V5.5 SP4 ET 200SP Analog input module AI 2xSG 4-/6-wire HS
2102 ET 200SP Motor starter Failsafe
V1.3 3RK1 308-0??00-0CP0 V1.2 V5.5 SP4 Failsafe motor starter modules for ET 200SP
2101 ET 200SP Motor starter Standard V2.4 3RK1 308-0??00-0CP0 V1.2 V5.5 SP4 Motor starter modules for ET 200SP
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls ich auf dem Holzweg bin, korrigiert mich.

> Wie möchtest du denn die Motorstarter sicher abschalten?

Ich dachte, die HW-Config gibt mir die passenden F-E/As, genau so wie bei F-DQ.
Also den F-Ausgang Rechtslauf beschreiben (im Saftyprogramm).
 
> Die ET200SP Safety Motorstarter haben einen F-DI auf den man über ein Sicherheitsschaltgerät 24V legen muss
dieser wird z.b. mit einem F-DQ verbunden. richtig?

habe mal ein Beispiel gebaut:

HW-Config.PNG

nothalt.PNG

ausgänge.PNG
Der "Rote" Ausgang ist zwar im F-Starter das Signal Rechtslauf, aber gar nicht Safe? Warum, wenn es doch eine F-Starter ist.
Ausserdem erlaubt es das Safty-Programm einen Normalen Ausgang zu beschreiben. Stimmt das eigentlich?

Nicht sichere Merker kann man verwenden, das kenn ich schon.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei Step7 Classic ist es so dass alles was im Editor rot ist "unsichere" Signale sind. Du kannst im Safety Programm auch Standardausgänge schreiben, das ist zulässig. Du müsstest eigentlich schon in der HW-Konfig sehen können dass es kein richtiger Profisafe-Teilnehmer ist, sonst müsstest du eine Eingabemöglichkeit für eine Profisafe Adresse an jedem Starter haben. F-Starter heist nur das er ein gewisses Performance Level hat, nicht dass er automatisch ein Profisafe-Slave ist. Wie gesagt du kannst die sichere Abschaltung auch über ein F-PM-E via Profisafe steuern. Ich finde die neuen ET200SP Starter aber auch nicht mehr so gut was das Konzept angeht. Die "alten" ET200S Starter mit den 6 über Profisafe schaltbaren Schaltgruppen die man umjumpern konnte fand ich wesentlich besser.
 
> alles was im Editor rot ist "unsichere" Signale
wusste ich schon.

>
F-Starter heist nur das er ein gewisses Performance Level hat, nicht dass er automatisch ein Profisafe-Slave ist
DAS wusste ich nicht, daher meine Verwunderung dass die E/A gar nicht Safe sind.


>
Wie gesagt du kannst die sichere Abschaltung auch über ein F-PM-E via Profisafe steuern.
Warum kann ich nicht das im NW5 benutzen?
Den F-DQ (F Ausgangsmodul) dann auf den F-DI vom Starter (
BaseUnit) verdraten. Ist doch beides SAFETY.
Wozu brauche ich denn das
F-PM-E genau?


 
Natürlich kannst du das auch über ein F-DQ machen der auf den F-DI des Motorstarter verkabelt ist. Ich hab nur geschrieben es gibt auch die Option über ein F-PM-E, steht ja in dem in #4 verlinkten Siemens Dokument.
 