Hallo
Wir haben eine Pumpe nochmals gebaut, die vor 8 Jahren schon 3-mal gebaut wurde und so noch heute laufen.
Den „Kollegen“ gibt es aber nicht mehr, den ich fragen könnte …
Aufbau:
Gleicher FU ein Yaskawa V1000 15kw
Gleiche Parametersatz (von anderer Pumpe ausgelesen)
SWE 4pol Motor 11KW neu, früher ein Müllermotor
Angetrieben wird eine Kolbenpumpe (Plungerpumpe)
Medium ist Wasser
Test vor Inbetriebnahme :
Probelauf ohne Pumpe -- > Motorwelle frei drehend, ohne Last.
Aktiviert ist im FU :
„Fangfunktion mit Strommessung (b3-24 = 0)“
Das führt jetzt beim Einschalten „ohne Last“ zu einen lauten „komischen“ Geräusch und einem
„abrupten Hochlauf“, erst danach folgt die „leise“ Fahrt der programmierten Rampe
Steht auch so in der Anleitung
Zitat:
Worin kann hier der Sinn der aktiven Fangfunktion liegen?
Es ist eine Kolbenpumpe, die kann eigentlich nicht wie ein Windrad angetrieben werden.
Das Speisewasser kommt von einer kleine Speisewasserpumpe aus einem drucklosen Vorlagebehälter.
Die schafft es unmöglich die 15KW Pumpe & Motor anzuschieben.
Denkbar wäre nur eine nachschieben der Wassermasse beim Abbremsen / Ausschalten.
Selbst das sollte meiner Meinung nach aber bei einer Plungerpumpe nicht möglich sein ..
Danke für eine Anregung
Gruß
Wir haben eine Pumpe nochmals gebaut, die vor 8 Jahren schon 3-mal gebaut wurde und so noch heute laufen.
Den „Kollegen“ gibt es aber nicht mehr, den ich fragen könnte …
Aufbau:
Gleicher FU ein Yaskawa V1000 15kw
Gleiche Parametersatz (von anderer Pumpe ausgelesen)
SWE 4pol Motor 11KW neu, früher ein Müllermotor
Angetrieben wird eine Kolbenpumpe (Plungerpumpe)
Medium ist Wasser
Test vor Inbetriebnahme :
Probelauf ohne Pumpe -- > Motorwelle frei drehend, ohne Last.
Aktiviert ist im FU :
„Fangfunktion mit Strommessung (b3-24 = 0)“
Das führt jetzt beim Einschalten „ohne Last“ zu einen lauten „komischen“ Geräusch und einem
„abrupten Hochlauf“, erst danach folgt die „leise“ Fahrt der programmierten Rampe
Steht auch so in der Anleitung
Zitat:
Jetzt meine Frage :>
Die Fangfunktion mit Stromerkennung kann bei jedem Motor eingesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass es zu einem
abrupten Hochlauf kommen kann, wenn Sie die Stromerkennung bei relativ geringen Lasten anwenden.
Bei dieser Methode wird die Motordrehzahl durch Reduzierung der Ausgangsfrequenz und Messen des Stroms ermittelt.
Die Frequenzreduzierung beginnt bei der maximalen Ausgangsfrequenz oder beim eingestellten Frequenzsollwert.
Solange die Ausgangsfrequenz höher als die Rotordrehzahl ist, erzeugt der Schlupf einen hohen Strom. Je stärker sich die
Ausgangsfrequenz der Rotordrehzahl annähert, desto niedriger ist die Stromaufnahme. Wenn der Ausgangsstrom unter
den in b3-02 eingestellten Wert fällt, wird die Ausgangsfrequenz nicht weiter reduziert und der Normalbetrieb wieder
aufgenommen.
<
Worin kann hier der Sinn der aktiven Fangfunktion liegen?
Es ist eine Kolbenpumpe, die kann eigentlich nicht wie ein Windrad angetrieben werden.
Das Speisewasser kommt von einer kleine Speisewasserpumpe aus einem drucklosen Vorlagebehälter.
Die schafft es unmöglich die 15KW Pumpe & Motor anzuschieben.
Denkbar wäre nur eine nachschieben der Wassermasse beim Abbremsen / Ausschalten.
Selbst das sollte meiner Meinung nach aber bei einer Plungerpumpe nicht möglich sein ..
Danke für eine Anregung