Datensatz lesen/schreiben Siemens Motorstarter M200D

Juergena

Level-1
Beiträge
120
Reaktionspunkte
14
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bin derzeit am Programmaufbau für eine Motorstarteranlage mit dem Siemens M200D mittels Profinet. Bei diesem Gerät kann man mittels SFB52 die Datensätze aus dem Motorstarter auslesen, was auch sehr gut funktioniert. Mit dem SFB53 sollte man auch die Datensätze wieder zurückschreiben können und genau da liegt mein Problem. Ich habe wie im Handbuch auf Seite 209 beschrieben, den Datensatz 131 mit diversen Motorparametern ausgelesen und hatte in der HW Konfiguration einen Motor Ie von 3,2A eingetragen. Jetzt würde ich gerne das Programm so aufbauen, dass ich mittels HMI diesen Motorstrom verändern kann bei einem Tausch und somit wieder zurückspielen kann ohne ein PG zu brauchen. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht hier eine Lösung zu finden. habe es aber nicht hinbekommen. Ich habe auch im Byte 0 die 0x21 für Schreiben über azyklischen Buskanal eingetragen vor dem Senden und trotzdem nicht hinbekommen. Der Baustein überträgt mit Rückmeldung "erledigt" und beim neuerlichen auslesen steht wieder die 3,2A drin. Vielleicht hat jemand schon einmal diesen Starter programmiert und dies hinbekommen. Über eine Lösung wäre ich dankbar.

Gruß

Jürgen
 
Zurück
Oben