Hardwareendschalter Scout 5.2 zeitgesteuert schalten / entprellen

ASDF0815

Level-2
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
bei einem TO Achse kann man im Scout bei Begrenzungen die Hardware - Endschalter aktivieren. Diese sind im Projekt aktiviert und durch induktive Sensoren durch Öffner - Kontakte aufgeschalten. Bei Ansprechen eines Endschalters bleibt die Achse stehen und geht auf Störung, was ja in Ordnung ist.
Nun tritt manchmal das Phänomen auf, das ein Öffner - Kontakt eines Endschalters im ms-Bereich öffnet, bzw. die 24V vom Sensor - Ausgang kurz zusammenbricht, weshalb die Achse dann auf Störung geht, obwohl diese noch nicht in Endlage ist.
Endschalter - Defekt kann man ausschließen, da diese schon getauscht wurden. Wir vermuten hier eher ein EMV - Problem, welches wir aber leider orten konnten. (Funktionierte jahrelang, Änderungen im System wurden nicht gemacht)
Jetzt zur Frage, ist es möglich, die Hardware - Endschalter auf Scout - Ebene zu entprellen, beziehungsweise erst nach einer Zeit aktiv schalten zu lassen? Beispielsweise nach 500ms.
Um diese Störungen der Achse zu vermeiden.

Zur Info, es handelt sich hier um eine Simotion D435-2.

Danke schonmal!


 
Zurück
Oben