Micromaster 420 Profibus Problém

sophia0000

Level-2
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Halllo Leute!
Habe ein riesen Problem mit einigen Micromaster 420. Habe 4 Stk. Umrichter in einer Anlage welche nicht mehr funktionieren. Ein Bekannter von mir hat da rumgefuhrwerkt und jetzt geht gar nichts mehr.
Die Dinger laufen einfach nicht mehr über den Bus an. HAb die Parameter 700 und 1000 kontrolliert (sind auf 6), Profibus-Adresse, Motordaten usw..
Wenn ich einen Umrichter über das OP17 einschalte schaut das Steuerwort im Umrichter so aus: ...10011111001. Also das nuller ist das Ein Bit (das kommt auch wunderbar wenn ich am op drücke), aber müssten Bit 1 und 2 bzw. Aus2 und aus3 nicht auch gesetzt sein? Wenn ich denn umrichter nämlich übers AOB einschalte (p700 auf1) dann schaut dann sind im Steuerwort diese beiden 1?
Hat das irgendwas mit den Paramter 0719 zu tun? Kann mir jemand sagen was ich noch beachten muss?

Danke für eure Antworten. Grüsse Sophia.
 
bit 7 sollte eigentlich nicht auf 1 sein. ist störung quittieren.
Code:
// vor:                   47F hex = 1151 dez = 0000 0100 0111 1111 bin
// zurück:                C7F hex = 3199 dez = 0000 1100 0111 1111 bin
// Stop Rampe:            47E hex = 1150 dez = 0000 0100 0111 1110 bin
// Stop Austrudeln:       47C hex = 1148 dez = 0000 0100 0111 1100 bin
// Stop Schnellbremsung:  47A hex = 1146 dez = 0000 0100 0111 1010 bin 
// Reset                  4FE hex = 1278 dez = 0000 0100 1111 1110 bin
 
Zuletzt bearbeitet: