CU320-2 standalone betreiben

maxder2te

Level-3
Beiträge
1.085
Reaktionspunkte
361
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

hat von euch schon mal jemand eine CU320-2 stand-alone betrieben? Also nur die CU mit Encoder und EA-Modulen und ohne Line-Modul und ohne Motor-Modules?
Ist das so möglich?

Hintergrund: ich möchte Encoder per Profinet-IRT an eine S7-1500 anbinden. Die DriveCliq-Geräte bauen wesentlich kompakter als jene mit Profinet und ich habe vor Ort keinen Platz.

lg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das hatte ich mir schon gedacht. Wenn ich mich an das letzte Mal, als ich damit in Berührung gekommen bin, erinnere, dann musste man einen Geber immer einer Achse zuordnen. Man konnte den Geber dann zwar unanbhängig von der Achse verwenden, aber ohne Achs-Objekt ging nichts.
 
Hallo das geht schon,

im STARTER kannst Du sowohl mit einem Geberobjekt arbeiten (dort kann man dann z.B. Tel81ff einstellen).
Alternative ist, ein Antriebsobjekt auf Simulation zu stellen, siehe p125 (p105 und p145 lässt man aktiv) - man wählt irgendeinen Dummy- Motor aus:

DriveSimulation.jpg

Mit Startdrive habe ich es jetzt nicht ausprobiert - soweit ich mich erinnere müsstest Du es dort mit einem simulierten Antriebsojekt arbeiten (dann z.B. mit Tel.3 und S7-1500 TO- seitig mit Tel. 3 kommunizieren und eine Pos- Axis anlegen (oder Drehzahlachse Tel. 2)).

Hinweis: Wenn Du z.B. ein externes Messrad hast, aber z.B. von dem den antriebsseitigen Messwertspeicher nutzen möchtest, referenzieren, Länge messen etc., dann kann man dort auch Lageregler (oder gleich den Einfachpositionierer aktivieren), dann bietet sich auch die Variante über die Simulation eines Antriebsobjekts an.

VG
Zako
 
Zurück