Hallo zusammen,

Kurz zur Verfügung stehenden Hardware: Ich habe eine S7 1511C-PN, eine S120 320CU-2PN, ein KTP700 Basic HMI und 2 Profinet-Sensoren. An der S120 habe ich 6 Servos, wovon 2 gekoppelt sind (Leit- und Folge-Achse MC_GEARIN).

Nun zu meinen Fragen:

  • Wenn ich die S120 (synch-Slave) direkt an einen Port des S7 1511 Switch (Synch-Master) anschließe, und am anderen Port der 1511 einen non-IRT Switch mit den anderen Elementen, würde das funktionieren?
  • Wann ist es notwendig IRT zu nutzen? Habe dazu wenig gefunden. Lediglich das man bei bestimmten Servo-Applikationen IRT benötigt um Synchronität sicher zu stellen. Da meine Servos aber alle über eine S120 laufen, brauche ich kein IRT für die gekoppelte Achse, oder?

Mit freundlichen Grüßen
 
Vom IRT-Master zu jedem IRT-Slave dürfen sich nur "IRT-Slaves" bzw. IRT-fähige Switche befinden.

Also ein SPS-Port (IRT) an die CU320-2PN (IRT) und dahinter "normale" Geräte geht.
An den anderen SPS-Port "normale" Geräte geht.

Wichtig ist die Topologie in der HW-Konfig richtig vorgeben.
 