Hallo alle zusammen!

Für ein Schulprojekt müssen wir ein Frequentumformer über Profibus ansteuern.
CPU 313C mit einem CP 342-5 für den Micromaster
MM37/2 (6SE9212-1ca40) und einer "Profibusstation" CB15

neue GSD Dateien wurden für die CB15 Station eingebunden.
Alles leuft Prima bis das die Sammelfehler Lampe der CP blinkt.

DP Kennung: 4AX
Bezeichnung: PP01:4PKW/2P2D

Unter Diagnose: Bus ist ok und bereit nur unter Slave Adresse 11 (ist mein Fu Parametriert) sind folgende Fehler.

-StationNotReady
-EXTDiagMessage
-ParameterRequest
-SaveConfigCkeckFault
-SlaveDeactivated
-StatusFromSave

Wer ist der Experte für den Micromaster?
 
Hallo,
genau das Projekt übernommen?, denn da ist die PRofibuskomunikation mit einer 315 DP, und die ist etwas anders als mit einer CP342-5, denn im Beispiel wird direkt PEW und PAw angesprochen.
Ist der Fu richtig parametiert? so wie in der Anleitung?
 
Der Fehler war das ich die Anfangsadresse des FC1 DB_SEND falsch war!
Dummer Fehler der aber nervte!!

Danke für eure Hilfe!
 