    Hallo Profi´s,

    möchte einen VEM 4 KW Motor 400/680 V
    Drehzahl 2885 - 2916 1-min
    mit einem Danfoss FU 2840 ansteuern.
    Habe noch im Kopf bei kleinen Motoren( bis 2,2 KW) im Stern anschliessen und bei grossen Motoren (ab 3 KW) im Dreieck.
    Was ist nun richtig??
    Bis dann mal

    Martin
    Zitieren Zitieren Motoranschluss am FU Stern oder Dreieck  

  2. #2
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Martin L. Beitrag anzeigen
    Hallo Profi´s,

    möchte einen VEM 4 KW Motor 400/680 V
    Drehzahl 2885 - 2916 1-min
    mit einem Danfoss FU 2840 ansteuern.
    Habe noch im Kopf bei kleinen Motoren( bis 2,2 KW) im Stern anschliessen und bei grossen Motoren (ab 3 KW) im Dreieck.
    Was ist nun richtig??
    Welche Netzspannung ?
    Der Motor ist an 400V definitiv für DREIECK.

    Der UMRI muss natürlich den hohen Dreieckstrom können.

  3. #3
    Martin L. ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.09.2004
    Ort
    Münster
    Beiträge
    193
    Danke
    15
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge

    Standard

    Hallo unregistrierter Gast,

    die Netzspannung ist 3 x 400 Volt AC 50 Hz.
    Danke für deine Info.
    Bis dann mal

    Martin

  4. #4
    Registriert seit
    27.11.2005
    Ort
    im Osten
    Beiträge
    1.183
    Danke
    141
    Erhielt 271 Danke für 248 Beiträge

    Standard

    Genau Dreieck

    Stern würde auch funktionieren, der Motor hätte dann aber weniger Leistung, ich glaub nur noch ein drittel als bei dreieck.

  5. #5
    Registriert seit
    30.11.2006
    Beiträge
    17
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Ich würde mich nur auf das verlassen was auf dem Typenschild steht.
    Dort muss eine Angabe zur Schaltungsart zufinden sein.
    z.B Dreieck/Stern 230V/400V
    Wichtig ist auch, ob der FU 400V - Ausgangsspannung liefern kann.
    Davon hängt ja nun mal die Schaltungsart des Motors ab.


    mfg

  6. #6
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von da_vadda Beitrag anzeigen
    Hallo!

    Ich würde mich nur auf das verlassen was auf dem Typenschild steht.
    Dort muss eine Angabe zur Schaltungsart zufinden sein.
    z.B Dreieck/Stern 230V/400V
    Wichtig ist auch, ob der FU 400V - Ausgangsspannung liefern kann.
    Davon hängt ja nun mal die Schaltungsart des Motors ab.

    mfg
    Hättets du geschwiegen, wärst du Poet geblieben !
    Dein Post ist völlig dumm und überflüssig!

  7. #7
    Registriert seit
    12.03.2006
    Beiträge
    29
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    An einem 3x400V-Fu sind anzuschliessen:

    230/400V - Motoren in Stern

    400/690V - Motoren in Dreieck


    Ausnahmen wie die 87Hz-Schaltung mal aussen vor gelassen.

  8. #8
    Martin L. ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.09.2004
    Ort
    Münster
    Beiträge
    193
    Danke
    15
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge

    Standard

    Hallo Leute,

    danke für eure Info´s, werde den Motor selbstverständlich in Dreieck anschliessen.
    Bis dann mal

    Martin

  9. #9
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von s7-würger Beitrag anzeigen
    Ausnahmen wie die 87Hz-Schaltung mal aussen vor gelassen.
    Da gibts auch einen Post mit weiteren infos zu:

    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ighlight=87+hz
    Zitieren Zitieren 87 Hz Kennlinie  

  10. #10
    Registriert seit
    18.12.2006
    Beiträge
    63
    Danke
    3
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dreieck ist sicher richtig, kann aber auch in stern angeschlossen werden , jedoch mit weniger drehmoment! FU 2840 geht bis 4 KW, bezieht sich deine Angabe von 4 kw Motorleistung bei 400 oder 680V und bei welchem cos phi.?
    laut Poduktdatenblatt ist der Ausgangstrom beim FU mit 9.1 A

    Annahme cos pi von 0.95 und 400V ergibt das eine Stromaufnahme des Motors ~6,5A.
    Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
    (Albert Einstein1879 – 1955)

Ähnliche Themen

  1. FU Dreieck Stern
    Von chris_who im Forum Elektronik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 20:23
  2. FB Stern/Dreieck
    Von Max4 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 17:59
  3. Stern Dreieck SPS oder Schütz?
    Von AUDSUPERUSER im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 11:51
  4. Direkt oder Stern-Dreieck?
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 07:42
  5. Stern-Dreieck oder direkt?
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 15:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •