    Hallo zusammen
    Kann ich 4 Lüftermotoren an einen umrichter gleichzeitig anschließen ?
    Die Lüfter werden für eine Warmezufuhralage benötigt.(Einfrierschutz von Luftfiltern).Zur Zeit werden alle Lüfter gleichzeitig über ein Schütz eingeschaltet.Ich möchte die Wärmezufuhr jedoch regulieren können.
    Bisher habe ich immer einen Antrieb mit einem FU ausgestattet.Da die Leistung der Lüfter nicht besonders groß ist und sie auch immer alle 4 gleich laufen sollen (um alle Luftfilter zu versorgen) frage ich mich ob es möglich ist mehrer Lüfter an einen FU zu hängen.
    Gruß Holle
    Zitieren Zitieren 4 Lüfter an einen FU ist das möglich ?  

  2. #2
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Beitrag

    Hi,
    prinzipiell ja, sobald der FU die passende Grösse hat. Kleines Problem:
    Schutz/Störungserkennung des einzelnen Motors! Bei Motoren
    mit eingeb. Thermistor und externe Auswertung ist OK.

    Gruss: V.
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren 4 Motoren  

  3. #3
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Probleme macht es an sich vielleicht nur wenn du über 90-100 Herz gehst.

    Bis 50 bzw. 60 Hz addierst du einfach die Motore zusammen als währe es einer.
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  4. #4
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    90-100 Hz dürfte sich bei einen Ventilator aber sowieso aus anderen Gründen erledigen.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  5. #5
    holle ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    49
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ich glaube es kommt auf einen Versuch an.
    Möchte ja eh nur bis 50Hz gehen.
    Gruß Holle

  6. #6
    Registriert seit
    12.03.2006
    Beiträge
    29
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    wenn die Motoren in etwa gleichgross sind geht das ohne Probleme. Den Motorschutz kann dann aber der FU nicht mehr übernehmen, das muss sep. erledigt werden.

    @Maxi: kennst DU Nuhr? (Zitat:" wenn man keine Ahnung hat einfachh mal die Schnauze halten")
    Zeig mir doch bitte mal den Lüfter der in der Industrie mit 100Ht läuft.
    Die Motorleistung nimmt in der 3ten Potenz mit der Drehzahl zu. D.h. bei 100Hz benötigt ein Lüfter die 8fache Leistung (2^3) gegenüber 50Hz !!!

  7. #7
    Registriert seit
    05.04.2006
    Beiträge
    74
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    ....die Leistung nimmt bei Lüftern Quadratisch zu, bei Pumpen dann hoch³.

    Gruß
    Markus

  8. #8
    Registriert seit
    12.03.2006
    Beiträge
    29
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von master Beitrag anzeigen
    ....die Leistung nimmt bei Lüftern Quadratisch zu, bei Pumpen dann hoch³.

    Gruß
    Markus
    so, wieso denn dass ?
    Sind Ventilatoren keine Zentrifugalmaschinen ???

    Dann hab ich 15 Jahre lang bei mehreren hundert Pumpen- und Lüfterregelungen wohl was falsch gemacht.

    Am besten das hier mal aufmerksam durchlesen !!!

    http://www.scheib-gmbh.de/download/w_f.pdf

Ähnliche Themen

  1. Temperaturregelung mit einem Lüfter
    Von kapazitaet im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.01.2011, 14:40
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 10:38
  3. Temperaturgeregelter Lüfter
    Von JoeJo im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 18:12
  4. Motorschutzschalter für 2 Lüfter möglich
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 16:21
  5. Strategie Kühlturm-Lüfter
    Von Onkel Dagobert im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 19:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •