Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Störcode von Sinamics quittieren

  1. #1
    Registriert seit
    07.11.2006
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Ich betreibe einen Antrieb mit einem Sinamics s120 und deren control unit.

    Nun hab ich folgendes Problem
    Ich habe aus dem Control unit die Störmeldung 7841 gelesen.
    Sie besagt das dem Antrieb die Spannung genommen wurde.

    Leider weiß ich nicht wie dieser Fehler aufgetretten ist, da der Kunde am TP 170 den Fehler schon quittiert hatte und somit mir die Nummer des Fehler fehlt der auftratt.
    Denke das das ein Bug war und dieser nicht mehr auftritt.

    Aber meine Frage ist wie man Fehler bei dem Sinamics quittieren kann.
    Denn trotz das der Kunde quittiert hatte war der Fehler immer noch im Speicher der Control unit.
    Erst als ich der Control Unit die Spannung nahm war der Fehler weg.

    Aber das muss doch auch anders gehen oder?
    Möchte nicht das eine unbefugte Person an den Schaltschrank geht bzw das man dann immer dahin fahren muss.
    Mir wäre es lieb wenn man dies vom TP erledigen könnte.


    Merlin
    Geändert von Merlin115 (01.02.2007 um 16:12 Uhr)
    Zitieren Zitieren Störcode von Sinamics quittieren  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2006
    Beiträge
    351
    Danke
    0
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge

    Standard

    Die CU hat in ihrer Steuerlogik ein eigenes Bit um Störungen zu quittieren, d.h. wenn Du den Antrieb quittierst, dann kann die CU durchaus noch in Störung sein. Wenn Du den SINAMICS an einer S7 betreibst, dann füge für die CU ein Telegram in die HW Konfig ein und quittiere sie über Profibus. Du kannst nat. auch das quittieren der Antriebe zusätzlich auch auf die CU legen, somit sparst Du Dir den eigenen Weg über Profibus.
    Ausserdem: Wenn Du Dir die Paramter r945 - r949 anschaust, da stehen die letzten 64 Störfälle drin...
    Zitieren Zitieren CU Störung quittieren  

  3. #3
    Registriert seit
    07.11.2006
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die Antwort,

    werde das gleich dirket mal testen.

    Wissen sie wie man den Reset Eingang auf der Klemmleiste von dem Sinamic nutzen kann?

  4. #4
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Fehler 7841 besagt nicht das die Spannung am Antrieb weggenommen wurde.
    Lediglich das "Einspeisung Bereit" Signal (P864) hat sich von 1 auf 0 geändert, sprich die Einspeisung hat dem Antrieb die Freigabe entzogen während dieser im Zustand "Betrieb" war.

    Kann z.B. passieren wenn man den Zwischenkreis während des Betriebs vom Netz nimmt oder die Einspeisung abschaltet.

    Einen Reset- Eingang selber gint es nicht auf der Klemmenleiste des S120.
    Es gibt lediglich einen Resettaster an der Front und der BOP Abdeckung, damit wird ein Warmstart der ControlUnit ausgelöst.

    Auf der Klemmenleiste selber gibt es nur DI und DI/DO.
    Diese können allerdings per BICO Verschaltung auch als Resetsignal des Antriebs genutzt werden.

    Ansonsten geht eine Alarmquittierung wie schon beschrieben über das PROFIBUS Telegramm, dort ist es im STW1 das Bit7.

    Im Antrieb werden die Störungquittierungen über die Parameter 2103/2104/2105 erledigt.


    Gruß
    Christoph

Ähnliche Themen

  1. Meldung Quittieren
    Von uz71 im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 19:42
  2. quittieren von Bitmeldungen
    Von Kala Schnikov im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 12:48
  3. Störcode aus Sinamics nach HMI
    Von S.Scholl im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 08:57
  4. Not-Aus quittieren
    Von joki007 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.08.2006, 19:59
  5. Quittieren von Störmeldungen
    Von M.K. im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 20:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •