    Einen wunderschönen guten Tag!
    Ich bin auf der Suche nach einem Motorregler für meinen Permanentmagnet DC-Motor (24V,55W,3100/min,3A). Zur Drehzahlmessung ist ein Impulsgeber (512 I/U) angeflanscht.
    Derzeit benutze ich von Faulhaber den MCDC3006S . Der ist ganz nett, aber leider nur über CAN-Bus oder RS232 ansteuerbar. Analoger Sollwert ist auch möglich, hat aber den Nachteil, dass ich den Istwert dann wieder über einen f-U-Wandler wandeln muss.
    Kennt nun jemand einen Regler, der auch über DeviceNet zu steuern ist? Oder gibt es einen günstigen DeviceNet->CAN-Bus-Umsetzer, wie immer der auch aussehen würde? Leider bin ich in meinem Platzbedarf recht eingeschränkt, deshalb die kleinen Faulhaber.

    Sollte jemand einen Tipp wissen...

    Motor: http://www.zeitlauf.de/index.php?id=...2.5260.L18&L=0
    Motorregler: http://www.faulhaber-group.com/sprac...6/i337601.html
    Zitieren Zitieren Motorregler gesucht  

  2. #2
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    und wie kommst Du dann auf Devicenet?

    Seriell auf Devicenet wäre beispielsweise auch möglich:
    http://www.hms-networks.de/products/abc_devicenet.shtml

  3. #3
    o-bi-wan-knobi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.12.2006
    Beiträge
    23
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das hat historische Gründe. Wir mussten Anlagen nach Kanada liefern und da war DeviceNet sehr gefragt. Also gab es einige Anschaffungen und seitdem ist das Protokoll bei uns an Bord. Ansonsten ist es einfach zu konfigurieren, stabil und im Gegensatz zu Profibus und Ethernet relativ günstig.
    Aber das mit dem Protokollkonverter sieht nett aus. Danke schon mal!
    Zitieren Zitieren Warum DeviceNet  

  4. #4
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie wird denn das Ding angesteuert? Welche Art SPS? Wäre dann vielleicht einfacher das seriell zu machen.

    Wenn Dir soviel an DeviceNet liegt: frag doch mal bei Faulhaber an ob die sowas liefern können. Die Hardware sollte eigentlich bei CAN und Devicenet gleich sein, wäre dann mehr oder weniger nur eine andere Firmware zu entwickeln.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 16:11
  2. FB9 gesucht
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 21:01
  3. Motorregler
    Von Hippede im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 17:54
  4. PDA gesucht
    Von poppycock im Forum Suche - Biete
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 10:48
  5. FB 42 & FB 51 gesucht.
    Von Köbes11 im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 07:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •