    Hallo,

    habe hier einen Siemens Motor 380V mit 7,5KW und 15.6 A Nennstrom.
    Er macht bei 50Hz 1420 U/min. Nun möchte ich den Motor aber bis zu 2700 U/Min laufen lassen. Nun meine Frage, kennt jemand eine gute günstige Lösung welchen FU ich da nehmen kann und wie sieht es mit dem Drehmoment aus, da ich ja wahrscheinlich mit der frequenz ziemlich hoch muss, oder??

    danke im vorraus

    mfg
    Zimbo
    Zitieren Zitieren Motor schneller mit FU  

  2. #2
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Das Drehmoment geht gegen Null, wenn der Motor überhaupt noch dreht.
    Gibt es kein Datenblatt zu dem Motor?
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  3. #3
    Zimbo30 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    Landkreis Freudenstadt
    Beiträge
    168
    Danke
    25
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Leider habe ich kein Datenblatt. Ist ein Siemens Typ R 59 c - 4

    Schon etwas älter

  4. #4
    Registriert seit
    22.11.2005
    Ort
    kl.Odenwald
    Beiträge
    716
    Danke
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Kannst du den Motor noch in Dreieck schalten ( Y/D 690/400V) um die Strangspannung zu erhöhen, oder ist das bereits passiert?
    Geändert von kiestumpe (27.02.2007 um 10:58 Uhr)

  5. #5
    Zimbo30 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    Landkreis Freudenstadt
    Beiträge
    168
    Danke
    25
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    ja, der läuft bereits in dreieck.
    schau heute nach einem anderen motor mit höherer drehzahl
    wenn da mit fu nix zu machen ist

  6. #6
    Registriert seit
    13.12.2006
    Beiträge
    628
    Danke
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    ööö,

    also nen 400/690er?
    wenns nen 230/400er ist, dann kannst du was mit der 87Hz Kennlinie machen. Für ne fixe Drehzahl wäre mit nen neuer Motor aber lieber/ preiswerter...

    Greetz

  7. #7
    Zimbo30 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    Landkreis Freudenstadt
    Beiträge
    168
    Danke
    25
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Auf dem typenschild vom Motor steht nur 380V und Dreieck, sowie Nennstrom. Mit der 87Hz kennlinie brauche ich aber auch einen stärkeren FU als 7,5KW, oder? Der Motor läuft doch dann mit 173% Leistung. Dann müsste ich ja einen 13KW FU nutzen

  8. #8
    Registriert seit
    12.03.2006
    Beiträge
    29
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    das verfügbar Motordrehmoment wird sinken da der Motor im Feldschwächbereich betrieben wird.
    Ganz grob kann man sagen: doppelte Drehzahl > halbes Drehmoment.
    Was der Motor nun wirklich macht (oder eben nicht mehr), hängt vom Lastmoment ab.

    Was wird denn angetrieben ?

  9. #9
    Registriert seit
    29.01.2007
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    71
    Danke
    4
    Erhielt 15 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Den Motor kannst du vergessen, falls du die volle Leistung brauchst.
    Da diese Maschine in der Leisung mit Sicherheit ein 380/660Volt Motor ist, ist auch mit ins Dreieck schalten nicht viel drin, denn der läuft schon bei 380Volt im Dreieck.
    Der FU wird übrigens nach dem Strom bestimmt, denn den muss er liefern können. Häng als Bsp. mal eine große Spule dazu die nur Blindstrom zieht, dann ist für den Motor nichts mehr übrig, obwohl keine Leistung gebraucht wird.
    Hättest du einen Motor der 230Volt hätte, Bsp. Dreieckschaltung bei kleinen Masch., so könntest du den bis 50Hz x Wurzel3 betreiben(87Hz), da dann die Ausgangsspannung 400Volt hätte.
    Bei einem Industrienetz das 500Volt kann, könntest du den Motor noch bis 108Hz betreiben, ohne dass das Moment absacken würde.
    Das ist allerdings Theorie, das sich die Masch. magnetisch etwas anders verhält und ob das die Schleuderdrehzahl noch erlaubt, ist eine andere Sache.
    Such Dir eine 2-polige Maschine, dann hast du keine Probleme.

  10. #10
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo,
    da kann ich mich nur den anderen anschließen, bei einem austrageband konnten die maschinenführer bis 100hz fahren, mit dem erfolg das bei 90hz der motor stehenbleibt, und keine fehlermeldung von dem fu, also ein neuer motor ist da die bessere lösung.
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 14:59
  2. Schneller Zähler - S7-200
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 15:10
  3. CPU ist schneller als externer CP
    Von begoproductions im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.08.2008, 23:18
  4. VIPA 214 und schneller PID
    Von olitheis im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 20:57
  5. S7/200 schneller zähleingang???
    Von Jochen Kühner im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 11:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •