    hab einen 3RW44 Sikostart für einen 315KW Ventilator. Für den Start sollte man natürlich die Hochlaufzeit, die Anlaufart (Strombegrenzung, Spannungsanhebungs, Drehmomentregelung,.. ) parametrieren.

    Hat jemand von euch erfahrung damit. Gibts da irgendwelche Richtwerte oder Faustregeln die da zu beachten wären. Z.B für die Hochlaufzeit für einen 315KW Ventilator?
    T H X T O M A T E
    Zitieren Zitieren 3RW44 Sikostart  

  2. #2
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge

    Standard

    Hi

    Hat jemand von euch erfahrung damit. Gibts da irgendwelche Richtwerte oder Faustregeln die da zu beachten wären. Z.B für die Hochlaufzeit für einen 315KW Ventilator?
    Windkanal ?


    Setze doch mal z.b. 30 Sekunden an.

    Dann siehst du am Strom, wie "hart" er sich tut.

    Hast du ausreichende Leistung am Netz ?
    Nicht dass das Licht in euerer Ortschaft beim einschalten zu flackern beginnt.

    Grundsätzlich sollte man ihn so sanft als möglich starten, solange es die Betriebsanforderung zulässt.
    Karl

  3. #3
    Registriert seit
    02.02.2006
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    429
    Danke
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich nehme mal an, es handelt sich um eine industrielle Anwendung in einem richtigen Gewerbegebiet. Zum Hochlaufen würde ich mal mit geschätzten Werten beginnen (sowas wie 30 Sekunden, 5-facher Nennstrom zum Anlaufen, 50% Startspannung ... ) und den Stromverlauf mit geeignetem Meßgerät aufzeichnen. Dann wird ganz schnell zu erkennen sein, wo die Tendenz hingeht. Nicht in zu kurzen Abständen probieren, ED beachten. Flackern der Beleuchtung in der Nachbarschaft wird in der Probephase nicht ganz auszuschließen sein, die Kollegen der Stromversorgung vorher informieren.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Versuch und Irrtum  

Ähnliche Themen

  1. Sirius 3RW44 über Profibus steuern?
    Von kassla im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 20:35
  2. Sirius 3RW44 über Profibus steuern?
    Von kassla im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.07.2011, 16:51
  3. SIKOSTART Motorstarter
    Von wincc im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 22:33
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 00:12

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •