FU Lenze 8200 vector + Profibus

vladi

Level-1
Beiträge
1.024
Reaktionspunkte
135
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
folgendes Problem hat mir gestern den ganzen Tag kaputt gemacht:
o.g. FU, mit DP Modul 2133; sollte laut Lenze ohne weitere Module laufen,
Ansteuerung nur über Bus. OK, die FUs wollten aber nicht anlaufen, Reglersperre. Wenn wir standard I/O Modul dazusteckten, und die RFR
(Kl.28 verdrahtet war, liefen die. Hat jemand auch damit rumgespielt?
Wie ist letztendlich die "richtige" Konfiguration? Böse Tricks?
Mit dem Rechtslauf/LL war auch so eine Sache: man sendet einfach
einen negativen Sollwert..:rolleyes:.

Gruss: Vladi
 
Zuletzt bearbeitet:
Lenze FUs kenn ich jetzt nicht. Aber bei SEW muss du auch bei der Ansteuerung über Profibus die Freigabe hardwaremässig verdrahtet. Bei manchen sogar Links-und Rechtslauf freigeben...... Das mit dem negativen Sollwert kenn ich auch und find es sch...... Ein Bit zur Drehrichtungsumkehr ist mir alle mal lieber.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lenze

Hi,
also ich habe gearbeitet mit SEW, Danfoss, ABB, aber so lange
rumgespielt, um den blö.. Lenze über DP zu fahren, das war noch nie.
Hunderte Seiten Handbücher, und so gut leserlich..:rolleyes: .

Na ja, gibt es was schöneres, als den ganzen Samstag FUs/DP zu machen? Nicht, gele..

Vladi
 
Lenze

Hi,
ja, ich habe die FUs zum Laufen gebracht;einige mit 2133 Module, einige
mit ältere DP Module(mit Klemmen). Wichtig: die jeweilige richtige GSD Datei. Dann: Parameter C0001 auf:3; bei den 2133 Parameter C0005 auf 0, bei den anderen Module C0005 auf 200; UND: bei allen habe ich die Hardwarefreigabe (Kl.28 auf "High") verdrahten müssen. Habe mit Steuerbitmodus "DRIVECOM" gearbeitet, war auch ok soweit.

Warum und wie ganz genau das Ganze läuft, ist mir nicht 100% klar, daher
dieses Thema hier..

Vladi
 
Lenze

Hi,
danke, Per. Klar, ich habe die Dokus. Aber die sind zu genau erklärt, glaube ich, sodass man gar nicht blickt, welche Einstellungen richtig sind.
Oder bin ich vielleicht zu doof für diese Umrichter...:rolleyes:

Vladi
 
Weiss nicht ob es hilfreich ist und ob ich es schreiben soll.

Ich habe letzten Herbst mal einen neuen Lenze FU weggeschmissen weil es einfach nicht funktionieren wollte udn auch der Lenze Support mir nicht helfen konnte.
Nach 16 Stunden rumdocktern habe ich ihn in die Schrottkiste geschmissen und einen Micromaster genommen. (Da war mir meine Zeit zu schade und 3 Stunden stand schon die Spedition vor der Firma). Dann lief es nach 30 Minuten tuto perfekto.
 
Natürlich tut man sich mit „neuen“ Umrichter schwer die über Profibus zum Laufen zu kriegen.
Hab Anfangs auch so ca. 3 – 4 Stunden gebraucht um die Umrichter am Laufen zu kriegen.
Das gleich hatte ich auch mit SEW, Siemens und ....
Wenn man wie ich aber hauptsachlich mit Lenze arbeitet geht´s natürlich schneller so wie bei Maxi mit Siemens.


Gruß Per
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lenze

Hi,
@per: gibst du mir evtl. deine Handynummer, falls ich Lenzespez. Infos
brauche irgendwann? Du bekomst auch meine, kein Problem, man kann
nie wissen. Denn meistens bekommt man keine Hotline am Wochenende..

Vladi
 
Technikerarbeit

Hi zusammen

In meiner TA werden 2 8200Vector verbaut Verbindung über DP als Steuerung Twincat.
Ich habe mir jetzt mal das Handbuch (450 Seiten:confused: ) vorgenommen. Jetzt bin ich eigendlich totalverwird. Ich kenne die Mircomaster ganz gut aber nur mit AOP/BOP aber mit DP hatte ich noch nichts zu tun.

Frage:
Werden die bits immer übertagen an den FU oder nur die Änderungen?

Hat evt. jemand mal ein stück Prog.code zum reinlesen ?
 