    guten Abend,

    wieso benötige ich für den FU-Betrieb überhaupt einen Allstromsensitiven FI?

    Johannes
    Zitieren Zitieren Allstromsensitiv Fi  

  2. #2
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guckst du z.B. hier:
    http://www.de-online.info/de/archiv/...11_07_EI42.pdf
    http://www.schrack.at/fileadmin/f/OE...P-FI-DB-D6.pdf

    Vergleiche die Auslösekennlinien von "normalen" und allstromsensitiven RCD. Letztere erkennen auch Gleichfehler und haben über weite Frequenzbereiche eine konstante Auslöseschwelle, wohingegen normale RCDs auf 50 Hz optimiert sind, also dort z.B. die 30 mA Auslösestrom spezifiziert sind.