Hallo,

ich habe hier einige nette Anlagen gebastelt bei denen einen S7300 (317 pn/dp) über Profibus mit einigen Simodrive611 (U-Karten) kommuniziert.

Die FU werden an verschiedenen Motoren betrieben (Motorprüfstand).
Deshalb kann die SPS über den BUS die FU auch neu parametrieren.

Bisher habe ich einfach die entsprechenden Parameter neu übertragen, jetzt will ichs aber ganz sauber haben und vorher urlöschen.
Kein Problem, das geht einfach über einen Prameter.

Aber dann ist Schluss weil beim Urlöschen bzw. nach dem anschliessenden Neustart die Busadresse auch weg ist...

Leider kann man an diesem schwulen Profibusmodul die Adresse nicht fest einstellen. (Das geht doch sonst an jedem DP Slave!!!)

Jemand eine Idee?

Lösungsweg1:
Es geht doch mit dem festeinstellen?
Vielleicht über Lötbrücken auf dem DP_Modul - Da ist ein Feld mit vielen Lötpins.

Es gibt andere Module die das können?

Die Adresse kann irgendwie unverliebar im Gerät gespeichert werden?


Lösungsweg2:
scheiss auf urlöschen, es gibt vielleicht noch einen parameter ala "ein bisschen urlöschen" der nicht alles radiert?

vielen dank mal im voraus...
 
Einstellung der PROFIBUS-Teilnehmeradresse über
Bedienfolge (ab SW 3.1)​
Voraussetzung:​
​
Es werden keine Störungen oder Warnungen angezeigt (wenn doch,
dann die Taste MINUS betätigen, siehe Kapitel 7.2.1).
Gehen Sie wie folgt vor:
1. PROFIBUS-Teilnehmeradresse einstellen
- Betätigen Sie dazu die Taste “P” länger als 3 Sekunden
- -> der aktuelle Wert von
P0918 (PROFIBUS-Teilnehmeradresse) wird angezeigt
- Betätigen Sie die Taste “+” oder “-” um die gewünschte Adresse
einzustellen
- Betätigen Sie erneut die Taste “P” um die Eingabe zu verlassen
2. PROFIBUS-Teilnehmeradresse in FEPROM speichern
- Betätigen Sie dazu die Taste “+” oder ”- ”
- -> der P0652 (Übernahme ins FEPROM) wird angezeigt
- Betätigen Sie die Taste “P” um den Parameter ändern zu können
- Betätigen Sie die Taste “+” um P0652 = 1 zu stellen
und warten Sie bis P0652 = 0 ist
3. POWER ON-Reset durchführen
- Betätigen Sie dazu den Taster “POWER ON-RESET” auf der
Frontplatte der Baugruppe
- -> die eingestellte PROFIBUS-Teilnehmeradresse
ist nach dem Hochlauf wirksam



 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Einstellung der PROFIBUS-Teilnehmeradresse über​

Bedienfolge (ab SW 3.1)
Voraussetzung:


Es werden keine Störungen oder Warnungen angezeigt (wenn doch,
dann die Taste MINUS betätigen, siehe Kapitel 7.2.1).
Gehen Sie wie folgt vor:
1. PROFIBUS-Teilnehmeradresse einstellen
- Betätigen Sie dazu die Taste “P” länger als 3 Sekunden
- -> der aktuelle Wert von
P0918 (PROFIBUS-Teilnehmeradresse) wird angezeigt
- Betätigen Sie die Taste “+” oder “-” um die gewünschte Adresse
einzustellen
- Betätigen Sie erneut die Taste “P” um die Eingabe zu verlassen
2. PROFIBUS-Teilnehmeradresse in FEPROM speichern
- Betätigen Sie dazu die Taste “+” oder ”- ”
- -> der P0652 (Übernahme ins FEPROM) wird angezeigt
- Betätigen Sie die Taste “P” um den Parameter ändern zu können
- Betätigen Sie die Taste “+” um P0652 = 1 zu stellen
und warten Sie bis P0652 = 0 ist
3. POWER ON-Reset durchführen
- Betätigen Sie dazu den Taster “POWER ON-RESET” auf der
Frontplatte der Baugruppe
- -> die eingestellte PROFIBUS-Teilnehmeradresse
ist nach dem Hochlauf wirksam






hmm - was soll ich dazu sagen?
also danke erst mal für den versuch mir zu helfen.

aber ich denke du hast meine frage nicht gelesen, bzw. wenn du sie gelsen hast dann hast du sie nicht einmal ansatzweise verstanden...



aber ich denke ich habe eine lösung.
zugegebener masen bin ich selber auch nicht der aufmerksamste leser.
und im handbuch ist ein parameter 659 beschrieben, wenn ich das urlöschen mit diesem anstosse, dann bleibt die adresse bestehen.

ich habe es noch nicht getestet und meine ganze hoffnung liegt in P0659


 