    thema frequenzumrichter (in diesem Fall SEW, was aber eigentlich keine Rolle spielt):
    Einstellung PWM-Taktfrequenz

    kann mir jemand den praktischen Unterschied der PWM-Taktfrequenz zwischen 4kHZ und 16 kHz bei Umrichtergrößen um 2kW nennen (ausser niedrigerem Geräuschverhalten bei höherer Taktfrequenz und geringererem Leistungsverlust des Umrichters bei niedrigerer Taktfrequenz)?

    MfG,
    Flo
    Zitieren Zitieren Taktfrequenz FU's  

  2. #2
    Registriert seit
    24.05.2005
    Ort
    Westmünsterland
    Beiträge
    214
    Danke
    8
    Erhielt 45 Danke für 37 Beiträge

    Standard

    Hallo Flo,
    habe mal eine PDF Datei angehängt.
    Ab Seite 68 geht um Frequenzumrichter
    nicht an den Seitenzahlen auf den einzelnen Seiten verwirren lassen.
    Ist eine Zusammenstellung einzelner Seiten.



    Gruß Per
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    • Dateityp: pdf w_f.pdf (983,1 KB, 54x aufgerufen)
    Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. [Henry Ford]

  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Per für den nützlichen Beitrag:

    Flo (15.09.2007),himbeergeist (15.09.2007)

  4. #3
    Registriert seit
    24.11.2006
    Ort
    57072 Siegen
    Beiträge
    466
    Danke
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Flo Beitrag anzeigen
    (ausser niedrigerem Geräuschverhalten bei höherer Taktfrequenz und geringererem Leistungsverlust des Umrichters bei niedrigerer Taktfrequenz)?
    Hallo Flo,

    ich glaube, du hast die meisten Unterschiede schon selber aufgeführt.

    In der Praxis kommt noch hinzu, das bei hohen Taktfrequenzen die EMV-
    Problematik zunimmt, d.h. die Störung anderer Geräte aufgrund der Stör-
    abstrahlung der Motorleitung (Motorfilter sind dann ratsam).

    Allein schon aufgrund die Tatsache, das die Belastbarkeit des Umrichters bei höheren
    Taktfrequenzen geringer wird, lasse ich immer die werkseitige Grundeinstellung
    (meist 4kHz) stehen.

    In meinen Betrieben ist es imemr so laut, das da das evt. Zwitschern des Umrichters
    eh keinen stört...

    CU

    Jürgen.

    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.


    www.ibn-service.com

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBN-Service für den nützlichen Beitrag:

    Flo (15.09.2007)

Ähnliche Themen

  1. Taktfrequenz Counter
    Von logan im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 08:41
  2. Taktfrequenz am Profibus
    Von Outrider im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 11:19
  3. Problem: Aus Analogwert Taktfrequenz erzeugen.
    Von schenser im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 20:09
  4. Taktfrequenz berechnung?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.12.2003, 22:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •