    Guten Morgen,

    bei einer Anlage soll der Motor beim Start Sanft anlaufen.Bei dem Motor handelt es sich um ein 3KW Drehstrommotor.Der Kunde möchte jetzt einen FU-Einsetzen der Motor soll damit nicht geregelt werden, sondern es geht nur um den reinen Sanftanlauf.

    Ist es nicht günstiger einen Sanftstarter für diese Applikation zu nehmen????

    Was meint Ihr?

    Vielen Dank

    Johannes
    Zitieren Zitieren FU oder Sanftanlauf  

  2. #2
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Sanftstarter ist definitiv billiger.
    Der Sanftstarter von Siemens 3RW3014- kostet z.B. 116€ - Rabatt.
    Hat ein Integrierten Bypass, was dann auch die Verdrahtung vereinfacht.

    Im Gegensatz zum FU sind dann auch nicht ständig EMV Probleme zu erwarten.

    Aber Achtung, beim Sanftanlauf wird die Anzahl der Start´s pro Stunde festgelegt, wenn ma also of Startet z.b. jede Minute muss das Gerät entsprechend größer oder ein anderes gewählt werden !

  3. #3
    Registriert seit
    07.03.2007
    Ort
    am Kyffhäuser
    Beiträge
    400
    Danke
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    sofern du nicht auch sanft bremsen musst, ist ein Softstarter die günstigere Variante. Ich habe da von Moeller einige im Einsatz und bin bis auf einen Totalausfall recht zufrieden.


    Frank

  4. #4
    Registriert seit
    21.02.2007
    Beiträge
    35
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Jabba,

    vielen Dank für deine Antwort.

    Habe mal noch ne andere Frage:

    Habe von einem Techniker erfahren, dass sobald ich einen RCD vor dem FU habe darauf achten muss einen Externen EMV Filter und Netzfilter einzusetzen.

    Bei einem intergrierten Filter(wie das zbs. bei den Lenze Geräten der Fall ist) könnten eventuelle Auftretende Ableitströme den RCD Auslösen!

    Aber wie kann es sein das dies bei einem Externen Filter nichtb ebenfalls der Fall ist???

    vielen Dank im voraus.

    Johannes

  5. #5
    Registriert seit
    21.02.2007
    Beiträge
    35
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo himbeergeist,

    danke Dir wir deinen Tip.Wir werden auch voraussichtlich die Softstarter von Moeller einsetzen.

    Danke

    Johannes
    Zitieren Zitieren @himbeergeist  

  6. #6
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Johannes Ashur Beitrag anzeigen
    Hallo Jabba,

    vielen Dank für deine Antwort.

    Habe mal noch ne andere Frage:

    Habe von einem Techniker erfahren, dass sobald ich einen RCD vor dem FU habe darauf achten muss einen Externen EMV Filter und Netzfilter einzusetzen.

    Bei einem intergrierten Filter(wie das zbs. bei den Lenze Geräten der Fall ist) könnten eventuelle Auftretende Ableitströme den RCD Auslösen!

    Aber wie kann es sein das dies bei einem Externen Filter nichtb ebenfalls der Fall ist???

    vielen Dank im voraus.

    Johannes
    Netzfilter haben systembedingt einen relativ hohen Ableitstrom, bei einem externen Filter kann man den RCD hinter den Filter schalten. Wichtig ist, das die RCD Allstromsensitiv sind.
    Geändert von jabba (19.09.2007 um 20:34 Uhr)

  7. #7
    Registriert seit
    21.02.2007
    Beiträge
    35
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank für eure Antworten

    Johannes

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 23:43
  2. Sanftanlauf Fehler
    Von bebaste im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 00:48
  3. S5timer oder SFB oder Selberbasteln
    Von rumpelix im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 21:49
  4. eilt bitte: Sanftanlauf beim einsichern defekt