    Hallo Leute,
    habe das Problem das ich eine Trace Aufzeichnung mit Starter machen will, dieses aber nicht hinbekomme. Es kommt zwar das Trace Fenster aber ich kann nichts einstellen.

    Gerät MM 440 22kW mit DP Modul Zugang über Drive ES Routing über Wireless-> CPU->Profibus -> FU

    Kann der 440 vielleicht kein Trace in der Hilfe hab ich was von Trace parametrieren usw gelesen aber dazu finde ich nichts

    Danke für eure Hilfe
    mitchih
    Zitieren Zitieren Trace MM440  

  2. #2
    mitchih ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2006
    Beiträge
    690
    Danke
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    Da sich ja hier wenige ANtriebsexperten rumtreiben!!

    Der MM 440 kann kein Trace. Mal wieder typisch Siemens!! Deswegen haben wir fast immer SEW!!

  3. #3
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von mitchih Beitrag anzeigen
    Da sich ja hier wenige ANtriebsexperten rumtreiben!!
    Wir lassen uns halt nicht gerne antreiben
    Aber schön, das du es selbst rausgefunden hast

  4. #4
    Registriert seit
    22.06.2005
    Beiträge
    82
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    mm440 kann definitiv keinen Trace.Mußte schon einen Sinamics S120 nehmen.Der kann so etwas.

  5. #5
    Registriert seit
    07.03.2006
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Siemens begründet das damit, das Micromaster der Baureihe 440 ein absolutes "Billigprodukt" im Hause Siemens ist, und daher solche Zusatzfunktionen nicht integriert sind.
    Ich wußt zuvor auch nicht, dass es bei Siemens etwas "billig" gibt

Ähnliche Themen

  1. B&R Automation Studio Trace-Problem
    Von kkh im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 20:52
  2. B&R Trace
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 21:29
  3. Trace für S7 ?
    Von daniel_halb_kssr im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 21:02
  4. Variablen Trace
    Von Phil im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 08:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •